Motorlarda ya da elektrikli bir aletin kalkış gücünü nasıl hesaplarız ?

denemetest

Üye
Katılım
3 Eki 2017
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
Motorlarda yada bir elektrikli aletin çalışma ilk kalkış gücünü ve çalışma gücünü hesaplarken KW olarak üzerinde ki KW etiketi mi önemlidir yoksa Amper değerinin kaç katını alarak hesaplarız

P=1.732 x 380 x Amper değeri çarpı kaç katı ?

yoksa direk etiketteki KW değeri çarpı iki katı üç katı şeklinde mi hesaplarız, hangisine göre Jeneartör KW sı seçeriz ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Akım ve Cosq esas alınır.

Yani Güç Formülünde
P= 1.732 x 380 x akım x cosq
olarak mı hesaplayacağız peki sonuç kw mıdır ?
Akımın bir kaç katı kadar demenaj akımı olmayacak mı, bu konu hakkında açıklayıcı bilgi verebilir misiniz ?
 
İnternet üzerinde hazır tablolar mevcuttur, oradan bakabilirsiniz. Hesabı pompa için elle yapmak zor olduğundan hazır değeri almak en iyisidir.
 
Motor gücü ve çekeceği akim etiket uzerinde zaten yazar..motora yol verme bicimi de bu sebepten önemlidir bence..eğer invertor filan kullanılıyorsa demeraj akımı diye birsey söz konusu değildir...motor direk kalkis yapacaksa demeraj akımı nominal akimin 5-8 kati üzerine çıkar..yildiz üçgen baglantida sanırım 2-4 kati arası olur..diger yükler yani rezistans özellikli ısıtıcı vs gibi elektrikli aletlerde demeraj akımı olmaz..cihazın aletin gücü ne ise akim olarak onu ceker..jeneratör secimi yapılırken sözleşme gücü neyse onun %30-50 fazlasi güç seçimi yapılmalı bana gore..atiyorum sözleşme gücü 100 kW..jeneratorun gücünün 150 KVA olması gerekir gibi.yanlisim varsa ustadlarim düzeltsin.:)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,828
Mesajlar
920,810
Kullanıcılar
450,918
Son üye
pratender

Yeni konular

Geri
Üst