usta eline sağlık baya uğrasmıssın yazmaya ama okumaya kalkınca benim bile kafam karıstı :)
 
380V şebekede yıldız üçgen yöntemine göre kalkış yapacak motorun etiketinde 220V/380V değil, 380V/660V yazar.

Saygılar....
 
U V W uçlarına RST'yi bağla, Z X Y uçlarını köprüle bu kadar
 
Arkadaşlar 220/380 yada 380/660 değerleri bize sargı direncini gösterir.Çok karmaşıklaştırmaya gerek yok 220/380 motorda sargı direnci üçgende 220 yıldızda 380 dir. Yani üçgen bağlanamaz,diğer durumda ise 380/660 da üçgen bağlarsan sargı direncin 380 volta üçgen yıldız bağlarsan 660 volt olur.İdeal çalışma rejimi 380 volt olduğuna göre sargı direnci hangi bağlantı da 380 volta eşitse bağlantı şeklide de odur.
 