çalışmaz kaçakm akım role tutmaz zaten devamlı atar mutlaka vardır bağlantısı.zaten bazı makınalarda motorlarda nötr gerek kalmaz nötr 3 fazda toprak görevı görurmerhaba;
Bir makineye kaçak akım rölesi bağlamak istiyorum ancak, makineye 3 faz 1 nötr ve birde toprak giriyor. ve nötr ucu boşta bırakılmış. toprak ucu ise makine üzerinde bulunan toprak barasına bağlanmış. makinenin devre şeması olmadığı için projeyi inceleyemedim ancak göz ile kotrol ettiğimde nötr girişini göremedim ve makine çalışır durumda bu makineye kaçak akım rölesini toprak ucunu nötr gibi bağlasam çalışır mı? teşekkürler
Öncelikle değerli, yorumunuz için size ve arkadaşlara teşşekkür ederim.Makınanızın kumanda devresi, ya 24 Volt.(AC veya DC) dir. Yada 220 volt dur. Ama bu gerılımler.380/220 volt kumanda trafosu üzerınden ( power suplley de olabilir. Sağlanmaktadır. Bu nedenle nötrün boş olması sizi aldatmasın.
Ayrıca, PLC, bilgisayar , UPS gibi decrelerde nötr kullanılması zaman zaman arızalara neden olmaktad oldugundan, mutlaka bir izole trafo üzerinden baglanması saglıklı olmaktadır.
4P yani 4 kutup yani 3 faz+Nötr Kaçak akım rölesi ile motor beslemesi nötr'süz yapılır ve çalışır. Röle 3 fazın vektörel ortalaması ile nötrden dönen akımın karşılaştırılması prensibi ile çalışır. Motor Güç devresinde nötr kullanılmaz dolayısıyla Röle Nötr çıkış terminali boş bırakılır. Motorun üç fazdan çektiği akımların vektörel toplamı sıfırdır yani röle toroidi üzerinde gerilim endüklenmez yani röle açmaz görevini yerine getirir. Röle açıyorsa izolasyon problemi yani sargılardan gövdeye ordanda toprağa kaçak var demektir.
4P yani 4 kutup yani 3 faz+Nötr Kaçak akım rölesi ile motor beslemesi nötr'süz yapılır ve çalışır. Röle 3 fazın vektörel ortalaması ile nötrden dönen akımın karşılaştırılması prensibi ile çalışır. Motor Güç devresinde nötr kullanılmaz dolayısıyla Röle Nötr çıkış terminali boş bırakılır. Motorun üç fazdan çektiği akımların vektörel toplamı sıfırdır yani röle toroidi üzerinde gerilim endüklenmez yani röle açmaz görevini yerine getirir. Röle açıyorsa izolasyon problemi yani sargılardan gövdeye ordanda toprağa kaçak var demektir.
Bu durumda güç ve kumanda devresini kapsayan panonun ana girişine KAR uygulayabilir miyiz?kumanda devresine kaçak akım rölesi koymaya gerek yoktur.24 volt olduğundan kumanda devresi insana bir zararı olmaz.zaten kumanda cihazlarının kendi içerlerinde korumaları vardır.