Nötr Sorunu

antor51

Üye
Katılım
24 Ara 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
47
Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntım var. 1 adet sayaç panosu düşünün 1 adet transfer panosu 1 adet jeneratör.

Sayaç panosuna ana besleme (3x150+70) giriyor. Şalterden çıkıyor. Transferde 3 kutuplu şebeke şalterine gidiyor. Jeneratördende 3 kutuplu şaltere besleme geliyor. (3x150+70) . Ortak ucundan sayaç pano ana dağıtım barasına gidiyor. Nötr ler ortak bağlı. Kritik sorum şu . Jeneratör kapalı iken jeneratör nötrüne doğru 5 amper akım gidiyor. Hatta jeneratörünün bağlantı bacağındanda ölçtüm. Yani jeneratör nötr çekiyor. Nedendir acaba ? Bir kontaktör koyup ayırmakmı lazım.
 
Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntım var. 1 adet sayaç panosu düşünün 1 adet transfer panosu 1 adet jeneratör.

Sayaç panosuna ana besleme (3x150+70) giriyor. Şalterden çıkıyor. Transferde 3 kutuplu şebeke şalterine gidiyor. Jeneratördende 3 kutuplu şaltere besleme geliyor. (3x150+70) . Ortak ucundan sayaç pano ana dağıtım barasına gidiyor. Nötr ler ortak bağlı. Kritik sorum şu . Jeneratör kapalı iken jeneratör nötrüne doğru 5 amper akım gidiyor. Hatta jeneratörünün bağlantı bacağındanda ölçtüm. Yani jeneratör nötr çekiyor. Nedendir acaba ? Bir kontaktör koyup ayırmakmı lazım.


Jeneratör çalışmaz iken nötürüne akım akmaz siz ölçümü yanlış noktadan almış olmayasınız.Şebeke ve jeneraötör nötr leri ortak olduğundan şebeke yükünün akan akımını ölçüyorsunuz bence.Şaltere gelince 4 kutuplu daha iyidir.
 
Vala jeneratörün besleme altından pens ampermetreyi taktık ölçtük. hemde 3 adet ayrı cihazla acaba cihazmı bozuk diye. Yanlız 4.5 - 5 amper gerçeken aniden 0 sıfır oluyor. Daha sonra tekrar 4.5- 5 amper akmaya başlıyor. Hatta şöyle bir test yaptım. Jeneratörün üzerinden nötr ile jeneratör gövde toprağını kısa devre yaptım. 3 ampere düştü. Gövdeye 1 adet çubuk çakılı.
 
..4 kutuplu şalter kullanmanız gerekir..jeneratöre bağlı toprak çubuğunu da sökün..gerek yokki..belki o nedenle akım geçişi vardır..
 
toprak çubuğunuda jeneratörcü istiyo gövde toprağı için. Jeneratörcülerde akıl sır erdiremedi neden aktığını :) Söküp bi denerim
 
Yıldız noktası topraklı değil .
 
..jeneratörün nötrü trafonun işletme topraklamasına bağlı değil mi?
 
şebeke ve jeneratör nötrü hepsi barada bağlı.
 