Konunun başındaki yorumlar;işletme topraklaması üzerinden kesinlikle akım akmaz,
Gelinen nokta; Ya işte 1.şekildeki gibi bağladıysanız ve akım akıyorsa yönünü bana söyleyebilecek var mı?
Onca yazılan birkenara bırakıldı konu şimdi döndü dolaştı işletme topraklaması üzerinden akım geçer kabul acaba hangi yöne sorusuna döndü
Birkere bunun testi kaçak akım rölesiyle yapılmaz. Piyasadaki Kaçak akım rölelerinin çoğu şebekedeki dalgalanmalardan nötrdeki harmoniklerden yük bağlı değilken! durup dururken dahi açarlar (kaliteli bir iki marka hariç) bu nedenle yapılan işlem sağlıklı değildir öncelikle bunu belirteyim.
YAPILMASI GEREKEN ÖLÇÜMLER; aşağıdaki şekilde verdiğim 1,2 ve 3 no'lu noktalardan pensampermetreyle ölçüm yapılıp sonuçlarının burada paylaşılmasıdır.(x noktasının toprakla potansiyelide önemli bunuda ölçüp yazalım.)
İdda edilen şey; X noktasında dengesiz yüklenmeden toprağa göre bir potansiyel oluşur bu dengesizlik miktarına göre değişir (5V-10V-20V...) , İşletme topraklamasının bir direncide vardır onuda kabul ediyorlar ancak bu x noktasından toprağa akım akmadığını idda ediyorlar
(Yani Ohm kanunu mafiş)