Merhabalar
Bu yıl kuraklık tehlikesine karşın uzun yıllardır kullanılmayan DSİ ait 5 adet sadece 3 faz çıkışlı trafo istasyonuna bağlı pompaların devreye alınması istendi. 4 trafoya bağlı pompalar ve aydınlatmalarda sorun yok ama 5. pompaya gelince sorun var ve içinden kimse çıkamadı
1: Trafonun çıkışında R fazı ile S fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt
2: Trafonun çıkışında R fazı ile T fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt
3: Trafonun çıkışında T fazı ile S fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt
görünüyor. kontrol kalemi ile baktığınızda R ve T fazında Elektrik görünüyor ama S fazında kontrol kalemi bir şey göstermiyor.
1: Trafonun R fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 380 volt
2: Trafonun S fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 0 volt
3; Trafonun T fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 380 volt
görünüyor.
Kumanda gerilimi olarak R fazını ve toprağı kullandığınızda bobin uçlarına 380 volt geldiğinden yanıyor. aydınlatmaya ampül takılamıyor. kumanda gerilim işini izalasyon 380/220 volt trafo bağlayarak çözdük. burada 380 volt girişini Rve S fazlarından aldık yine S fazını kontrol kalemi göstermiyor.
Bu şartlarda 3 Fazlı 11 KW motorlar çalışıyor ve su cıkarıyor.
Mantık açıklaması varmıdır
Bu yıl kuraklık tehlikesine karşın uzun yıllardır kullanılmayan DSİ ait 5 adet sadece 3 faz çıkışlı trafo istasyonuna bağlı pompaların devreye alınması istendi. 4 trafoya bağlı pompalar ve aydınlatmalarda sorun yok ama 5. pompaya gelince sorun var ve içinden kimse çıkamadı
1: Trafonun çıkışında R fazı ile S fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt
2: Trafonun çıkışında R fazı ile T fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt
3: Trafonun çıkışında T fazı ile S fazını gerilim olarak ölçdüğünüzde 380 volt
görünüyor. kontrol kalemi ile baktığınızda R ve T fazında Elektrik görünüyor ama S fazında kontrol kalemi bir şey göstermiyor.
1: Trafonun R fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 380 volt
2: Trafonun S fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 0 volt
3; Trafonun T fazı ile toprak arasını gerilim olarak ölçtüğümüzde 380 volt
görünüyor.
Kumanda gerilimi olarak R fazını ve toprağı kullandığınızda bobin uçlarına 380 volt geldiğinden yanıyor. aydınlatmaya ampül takılamıyor. kumanda gerilim işini izalasyon 380/220 volt trafo bağlayarak çözdük. burada 380 volt girişini Rve S fazlarından aldık yine S fazını kontrol kalemi göstermiyor.
Bu şartlarda 3 Fazlı 11 KW motorlar çalışıyor ve su cıkarıyor.
Mantık açıklaması varmıdır