nerde yanlis yapiyorum

Katılım
14 Ocak 2017
Mesajlar
317
Puanları
6
Yaş
44
Konum
istanbul
Mb 4 tek sefere mahsus set olmasi lazim ama olmuyor sorun ne olabilir
1492284476271673234212.jpg
 
Mb4 set olmadan yükselen kenarını kullanırsanız olmaz
 
Ne zaman 1 olmasi lazim?
MW10 = MW11 iken mi?

1 sefere mahsus ne demek?
1 cevrim suresi mi yoksa belirli bir sure mi?
 
Esit veya buyuk oldugunda (MW10=MW10 Veya MW10=MW11) oldugunda bir cevrim suresince 1 olucak taki baska bir bit veya komut onu 0 yapana kadar
 
Son düzenleme:
MB4 un yukseleni sartini aradan kaldirirsan MB4 setlenir.
Ta ki resetlenene kadar.
Ancak resetlendiginde esitlik sarti ortadan kalkmis olmalıdır.
 
MB4 u setledikten sonra onunla bir pulse timer calistirip istediğin surede çıkış elde edebilirsin.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst