NYY Kablolarda kesit/güç/mesafe tablosu

Katılım
1 Şub 2007
Mesajlar
208
Puanları
1
NYY Kablolarda kesit/güç/mesafe tablosu


Dosya indir...
 

Ekli dosyalar

  • NYY_guc_mesafe_tablosu.pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 83
kolay gelsin arkadaşlar bi sorum olacak
yaklaşık 60 metre uzaklığa 220 v Elektrik taşıyacam acba gerilim düşümü olurmu? kablo kesiti kaç olmalı?
 
Kablo kesiti (örn. 3x2.5mm2) ve alıcının gücünü (300W) yada ne olduğunu (Motor, matkap, aydınlatma) söylersen daha net bir bilgi verebilirim. Ancak 60 mt 220 V için çok kısa bir mesafe. uygun kesit seçilirse hiçbir sıkıntı olmaz...
 
bişey çalıştırmayacaksın galiba
eğer öyleyse ,2x0,75 dahi kullanabilirsin hiç gerilim düşümü olmaz.
 
ısıtıcı aydınlatma tek faz motor klima gibi alıcılar kullanılacak ve yaklaşık 18kw civarı tabi matkap.kaynak mak.spiral. taşlama arada bir kullanılacak.
 
rose iletken kullanırsan 205v lara kadar gerilim düşer, en az pansy iletken kullanmalısın o durumda da 214Va kadar gerilim düşümü olur fakat işini görür, ya da 35lik alpek kullanacaksın
 
yeraltı yaparsan ....18kw 60m için 2x10nyy yada ,2x16 alvinal işini görür.
ger. düşümü %1,33 civarı
 
1 kV luk kablolara 6 kV zırh yapan bir firma tanıyormusunuz
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst