slm arkadaşlar 18000 m uzunluğundaki bir tünel içinde çalışacak makinamızın gücü 2500 kva ve gerilim 34,5 kv luk bunun için kullanacağım xlpe kablo kesit hesabını ayrıntılı yazarsanız kendi hesabımı kontrol edeceğim .
saygılar.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn. volky

* EMO ajandasının ekinde gerekli hesap ve formüller mevcuttur. Kablonun kullanılacağı zemin ve şartlara göre kesiti büyük seçebilirsiniz. Ek şartları göz önünde bulundurunuz mutlaka.
 
Benim kabataslak hesabım şöyle:
25mm2 XLPE kablo için %e=%2,16
2500kVA trafo OG azami akımı I=42A

25mm2 XLPE fazla bile. Ama yönetmelikler gereği belirli bir kesitin altı kullanılmayabiliyor bazı durumlarda.
 

Ekli dosyalar

  • XLPE Gerilim Düşümü Hesabı.jpg
    XLPE Gerilim Düşümü Hesabı.jpg
    100.4 KB · Görüntüleme: 536
Son düzenleme:
sizin hesabınız tek fazlı sistemler için geçerlidir. ama genede teşekkür ederim.
 
sizin hesabınız tek fazlı sistemler için geçerlidir. ama genede teşekkür ederim.

Tek fazlı derken? :confused:
Üç fazlı hesabınızı görebilir miyiz?

Ben şu şekilde yapmıştım:
%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.18000.2500000.0,8 / 56.25. (34500.34500)
%e=2,16

S=1,73.U.I
I=S / 1,73.U
I=2500 / 1,73.34,5
I=41,88A
 
og hesabında kullanılaan fprmüllerde direnç ve reaktansta devrede olmalıdır.hesabını buraya ekleyemiyorum belge eklemeyi bilmiyorum kusura bakmayın.
 
sayın volky benim hesaplamalarda kullandığım formül
%e= [R.COSφ+Ҳ.SİNφ] NT x L / (10 x U x U ) şeklindedir

R ve Ҳ için katoloğa bakarsın
COS=0,8 SİNφ=0,6
NT talep gücü olup watt olarak alırsın
L mesafe metre olarak alacaksın
U gerilim olup Volt olarak alırsın.
 
ewet sizinki dorudur x xin hesaplanması için Xl ve XC bulunmalıdır diye düşünenler için sadece XL 66 kV un altındaki sistemler için yeterlidir. ben çözdüm sizinlede paylaşmak istedim.
 