OG kompanzasyonu,ayrıntılarına çok dikkat edilmesi gereken bir konudur.1979-80 yıllarında 6,3 Kv ta
7*1 Mvarlık tesis kurmuştuk.O vesile bu ayrıntılara girmek zorunda kaldık.
1-Reaktif akımın açma/ kapaması özel olduğu için,kullanılacak şalt malzemesinin
kesici olarak seçilmesi
daha uygun ve "kondansatör devresinde kullanılır" tip olmalıdır.Bu teyid, firmasından mutlaka istenilmeli-
dir.
2-Rölenin,sistemi tanıması veya başka gerekçelerle,test işlemi yaptırımamalıdır.
3-Deşarj işlemini kısa tutabilmek yönünden ,gerilim trafosu kullanmak gereklidir.
4-Pahalı olmasına rağmen,yıldız bağlı gruplar oluşturmak ve bu gurpları,izole ayaklar üzerine koyarak
gövde/toprak arasına konacak akım trafosu ile ,toprak kaçak akımına karşı koruma ilave edilmelidir.
5-T on süresi ,agrari 5-6 dakikadan aşağı ( deşarj 1-2 dakikada bitmiş olsa bile ) olmamalıdır.
6-Kompanzasyon ünitesi,mutlaka ,havalandırması ayrı bir bölmede ve kesiciden önce sigortalı seksiyoner
ile takviye edilmelidir.
7-Gurup akımlarının 50 Amperden fazla olmayacak şekilde olması ( bizim tesis halen çalışıyor olmasına
rağmen,bu hususu atlamışız ) ideal çözümdür.
8-Kondansatörlerin devreye girişteki çekmiş oldukları yüksek akımları kompansa etmek üzere self bo-
binleri ile seri bağlı devre oluşturmak.
Not: Kullandığımız kondansatör bankları Nokia,az yağlı kesiciler Elimsan idi.