"Şimdi ben bu trafonun sigortalarından sonra hat başındaki seksiyonele kadar olan hattın butun dıreklerındeki izolatörleri kontrol etmem lazım ilk olarak.Dogru yolmudur? !!
Merhaba
Tedaş OG siğortası kaç faz attı hangi faz veya fazlar bilmem kablo ve hat kontrolunun ip uçlarıdır .
Şu anda enerjiniz var mı ? ( son durum nedir ? bilği )
Tedaş arızayı bulun enerji verelim der ve açma kapama bedeli ister enerji verir .
Sizin trafo OG direğine kadar enerji alabilirsiniz .
Enerji alımında problem yoksa boş hat tutuyor demek .
Öncelikle tedaşın hat başı direğindeki OG siğortanın değerini öğrenmen ( telefon teli de takabilirler ( kalın ve ince si ) bu tel varsa orj takmalarını isteyin not : Takılı OG siğorta kaç amp öğrenin . 3 Adet siğorta aynı değerde olmalıdır .
sizin trafo OG direğindeki kaç amp öğrenin , 3 Adet siğorta aynı değerde olmalıdır .
Sizin trafo direğindeki OG siğorta amp değeri ( ALÇAK )
Tedaşın OG siğorta amp değeri ( YÜKSEK )
Arıza devam etse bile sizin trafo OG direğinin siğortası atsın .
Tam veri olmadığından varsayım yapılmaktatır .
Diğer bakılacak yerler .
parafudr , akım trafosu , izolatör , kablo seyim , kablo başlıkları vs gibi ekipmanlar .
Diğer AG Hakkında bilğiler istenmektedir .
Panonun durumu
ekipmanlarında arızalar ve yanık var mı ? varsa tarif
AG siğortalar bilği
Yaptıklarınız işlemler hakkında bilğiler . ( ip uçları )
Kolay Gelsin .