Merhabalar,
Tesisimizde 2500 KVA lık hermetik tip ABB marka güç trafosu dün gece aniden OG kesicisinden açarak arıza verdi. Sepam röleden arıza bilgilerine baktığımda ''Earth Fault'' arızasını gördüm.Yani toprak hatası.Toprak bağlantılarını görsel olarak kontrol edip tekrar sepam röleden trafoyu enerjiendirerek devreye aldım.Yaklaşık 15 saattir sorunsuz çalışmakta.Fakat bu arızanın neden kaynaklandığını bulamadık.Bugün Sepam röleden aldığım veriler;
OG SEPAM RÖLEDEN ALINANLAR;
I1:3,4 A
I2:3,5 A
I3:3,4 A
IM1: 0 A
IM2: 0 A
IM3: 0 A
TRİP 1:5,7 A
TRİP 2:5,9 A
TRİP 3:5,3 A
TRİP 0:1,7 A
Bu trafonun beslediği AG tarafı(Enerji analizörü) verileri;
L1: 247 A
L2:254 A
L3:228 A
L1:55 KW
L2:56 KW
L3:53 KW
Max demand lar;
L1:870 A
L2:469 A
L3:518 A
Bu trafodan önce yerinde 630 KVA lık trafo vardı ve biz bunu eylül ayında kaldırıp aynı OG hücresi(akım trafo oranı 50/5) ve sepam röleyi(sepam 2000 series-Schneider) kullanarak 2500 KVA lık trafo montajı yaptık.Bu trafodan da tam olarak Ekim'09 da yük çekilmeye başlandı.Şu anda da yaklaşık 400 KW lık yük trafodan beslenmektedir.Sepam röleye girilen yeni parametreler şunlardır;
In:50 A
Ib:46 A
Protection:
0/C1
Curve:std.inv
Is: 43 A
T:1 sn
0/C2
Curve:definite
Is: 100 A
T: 100 ms
0/C3
Curve: definite
Is:999 kA
T:655 sn
bu değerleri elcik aleti ile röleye girilmiştir.Fakat bu cihazda toprak kaçak la ilgili herhangi bir parametre yok.Yani ben şu anda rölenin hangi durumda toprak kaçağı algıladığı akım değerini de bilemiyorum.Acaba bu girilen değerlerde bir yanlışlık mı var da ara sıra bundan dolayı trafo açma yaptırıyor?
bu konu ile ilgili değerli görüşlerinizi bekliyorum.Şu anda tüm işimi buna yönlendirdim.Sorun belki de küçük birşey.ama çözülemediği için büyük görünmekte.
Teşekkürler....
Tesisimizde 2500 KVA lık hermetik tip ABB marka güç trafosu dün gece aniden OG kesicisinden açarak arıza verdi. Sepam röleden arıza bilgilerine baktığımda ''Earth Fault'' arızasını gördüm.Yani toprak hatası.Toprak bağlantılarını görsel olarak kontrol edip tekrar sepam röleden trafoyu enerjiendirerek devreye aldım.Yaklaşık 15 saattir sorunsuz çalışmakta.Fakat bu arızanın neden kaynaklandığını bulamadık.Bugün Sepam röleden aldığım veriler;
OG SEPAM RÖLEDEN ALINANLAR;
I1:3,4 A
I2:3,5 A
I3:3,4 A
IM1: 0 A
IM2: 0 A
IM3: 0 A
TRİP 1:5,7 A
TRİP 2:5,9 A
TRİP 3:5,3 A
TRİP 0:1,7 A
Bu trafonun beslediği AG tarafı(Enerji analizörü) verileri;
L1: 247 A
L2:254 A
L3:228 A
L1:55 KW
L2:56 KW
L3:53 KW
Max demand lar;
L1:870 A
L2:469 A
L3:518 A
Bu trafodan önce yerinde 630 KVA lık trafo vardı ve biz bunu eylül ayında kaldırıp aynı OG hücresi(akım trafo oranı 50/5) ve sepam röleyi(sepam 2000 series-Schneider) kullanarak 2500 KVA lık trafo montajı yaptık.Bu trafodan da tam olarak Ekim'09 da yük çekilmeye başlandı.Şu anda da yaklaşık 400 KW lık yük trafodan beslenmektedir.Sepam röleye girilen yeni parametreler şunlardır;
In:50 A
Ib:46 A
Protection:
0/C1
Curve:std.inv
Is: 43 A
T:1 sn
0/C2
Curve:definite
Is: 100 A
T: 100 ms
0/C3
Curve: definite
Is:999 kA
T:655 sn
bu değerleri elcik aleti ile röleye girilmiştir.Fakat bu cihazda toprak kaçak la ilgili herhangi bir parametre yok.Yani ben şu anda rölenin hangi durumda toprak kaçağı algıladığı akım değerini de bilemiyorum.Acaba bu girilen değerlerde bir yanlışlık mı var da ara sıra bundan dolayı trafo açma yaptırıyor?
bu konu ile ilgili değerli görüşlerinizi bekliyorum.Şu anda tüm işimi buna yönlendirdim.Sorun belki de küçük birşey.ama çözülemediği için büyük görünmekte.
Teşekkürler....