OG Trafo Panosunda Meydana Gelen Patlama

tekoteko

Üye
Katılım
9 Eki 2008
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
40
Değerli meslektaşlar, Bugün başımdan geçen olayla ilgili tecrübe sahiplerinin tavsiyelerine ihtiyacım var.

Fabrika olarak yapılmış bir yapının işine gittik. Fabrikanın ön cephesi 3 katlı ofis olarak yapılmış.
WhatsApp Image 2017-08-21 at 13.50.02 (1).jpeg Gittiğimizde bazı prizlerde resimdeki gibi patlama mevcuttu. OG Trafo panosundaki 600 A kompakt şalteri indirdik. Direkteki şalteri kaldırarak panoya enerjiyi verdiğimiz anda kanoda çok büyük bir patlama ile karşılaştık. Sürekli bir patlama olduundan hemen direkteki şalteri indirerek trafonun beslemesini iptal ettim. Enerjiyi vermeden önce panoyu kontrol ettiğimde kısa devre yoktu. Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim nokta alttaki büyük resimdeki kompakt şalterin baralarının sanki fazlar arası atlama oluş gibi bir erime meydana gelmesi. Sizce sorun benimde tahmin ettiğim üzere trafodanmı kaynaklanmıştır.
WhatsApp Image 2017-08-21 at 13.50.02 (1).jpeg
WhatsApp Image 2017-08-21 at 13.50.04.jpeg

WhatsApp Image 2017-08-21 at 13.50.03 (1).jpeg
 
Compact girişinde, ya buyuk oranda nem var, yada metal bakır tozları gibi iletken tozla oluşmuş.
 
Compact girişinde, ya buyuk oranda nem var, yada metal bakır tozları gibi iletken tozla oluşmuş.
Hocam dediğiniz varsayım üzerinden gidersek anlık bir patlama ve kısa devre oluşup hemen kesilmez miydi. Enerjiyi trafodan kesene kadar sürekli bir oksijen kaynağı gibi ateş çıkıyordu panodan
 
Merhabalar,
Geçmiş olsun. Birkaç sorum olacak
1- Elektrik tek hatti paylaşabilir misiniz?
2- Kompanzasyonda harmonik filtreli mi?
3- Şalterin devamindaki cihazlar neler? Harmonik kaynaklı cihazlar var mı?
4- Projenin yaninda kisa devre hesabı var mı? Seçilen TMŞ lerin kisa devre akimi ne?
5- Şebekeye bağlı analizörde hata anindaki maksimum akim ne gözüküyor?
 
Merhabalar,
Geçmiş olsun. Birkaç sorum olacak
1- Elektrik tek hatti paylaşabilir misiniz?
2- Kompanzasyonda harmonik filtreli mi?
-Bina Fabrika olarak yapılmış ama fabrika iç tesisatı yok kuru bina. Dolayısıyla iç dagıtım panosu ve kompanzasyon panosu yok. Sadece ofis bölümünde 3*32 Trifaza Sigorta ve 10 adet 1*16 ve 1*20 A sigortalar mevcut.
3- Şalterin devamindaki cihazlar neler? Harmonik kaynaklı cihazlar var mı?
Kompakt Şalter Off konumunda açılmadı.Dolayısıyla devamına elektrik geçmedi.
4- Projenin yaninda kisa devre hesabı var mı? Seçilen TMŞ lerin kisa devre akimi ne?
5- Şebekeye bağlı analizörde hata anindaki maksimum akim ne gözüküyor?
 
Kısa devre,şalterin üstünde olmuş.Eğer üstünde pense , tornavida ,anahtar unutulmamışsa ! izolasyon bozulması ile ilgili bir olaydan kaynaklanmış olmalı.Şalter girişinde olduğu içinde,şalterin açmış olması beklenemez.Trafoyu besleyen pirimer taraftan açma
olur.Koruma,sekonder röle korumalı olsaydı böyle bir hasar meydana gelmezdi.Çok muhtemel,sigortalı bir koruma vardı.1600 kva ya kadar sigortalı yük ayırıcıya cevaz veriliyor olmasının sonucu böyle olur.O nedenle,400 kva olsa bile,sekonder koruma yapmakta yarar var.
 
Son düzenleme:
Hesap yaptım , trafo 400 kVA olsa trafo çıkışındaki kısa devre hesabından yaklaşık 14 kA sekonder kısa devre akımı geçiyor arıza durumunda . Primer taraftaki ayırıcı sigortaları böyle bir durumda atması lazım değil mi ?
 
Sigorta mutlaka atmıştır.Kaç amperlik ve hangi sürede ?14 kA ( 12olmalı )neredeki ! akım ? YG de ne oluyor ?
 