Op. panel sayfa atlama sorunu

bayro0

Katılımcı Üye
Katılım
4 May 2007
Mesajlar
647
Puanları
56
Merhaba arkadaşlar,

Bu forumda ilk defa konu açıyorum, heyecanlıyım.:)

Operatör panelle ilgili bir sorunu çözemedim,
forumdan (özel mesaj ile) ve forum dışından birkaç arkadaşa da sormama karşın sonuç alamadım,
bu nedenle sorunumu konu açarak genele yani herkese sormaya karar verdim.

TIA PORTAL V13, S7 1214C plc ve KTP 600 Panel kullanıyorum.

Birçok uygulamayı yapabiliyorum ama şu otomatik sayfa geçişlerini bir türlü yapamadım.
PLC'de start (M0.0) butonuna basıyorum, Q0.0 set oluyor, aynı anda bir TON zaman rölesi çalışmaya başlıyor.
Motor çalışırken stop butonuna (M0.1) basarak veya zaman rölesinin süresinin dolmasını bekleyerek motoru durduruyorum.
Burada sorun yok. Sorun panelde...

Panelde iki sayfa oluşturdum, birinci sayfada "MOTORU ÇALIŞTIR" yazısı ve start butonu var.
Start butonuna basınca motor çalışıyor ve ikinci sayfaya geçiş yapıyor.
İkinci sayfada "MOTORU DURDUR" yazısı ve stop butonu var.
Stop butonuna basınca motor duruyor ve birinci sayfaya geçiş yapıyor,
yine buraya kadar sorun yok ancak.....

Motor zaman rölesi tarafından durdurulursa (yani ben stop butonuna basmazsam) birinci
sayfaya geçmiyor. Sorun budur.

Zaman rölesi motoru durdurduğunda panelin birinci sayfaya otomatik geçmesi için ne yaptıysam sonuç alamadım.

Bunu başardığım zaman şunu yapmak istiyorum;
Ard arda çalışan 5 motor olduğunu düşünün, ekrana baktığım zaman o anda hangi motorun çalıştığını,
ne kadar süre çalıştığını, ne kadar süre daha çalışacağını vs. tüm bilgileri görebilmek.

Bu amaçla yazdığım basit program ektedir,
eksik veya yanlış olan kısmını düzenleyip buraya ekleyebilirseniz çok sevinirim.

Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • HMI PANEL SAYFA ATLAMA.rar
    2.2 MB · Görüntüleme: 62
Dostum Int tipinde bir tag tanımlıcaksın. Bu tagın events kısmınada change value sekmesine "ActivateScreenByNumber" ekliceksin. Her sayfanın bir sayfa numarası vardır. Plc kısmında bu değişkenine hangi numarayı atarsan Ekran o sayfaya gider otomatik olarak.

Örneğin MW10 tanımladın. 1. sayfanın sayfa numarası "1"olsun 2. sayfanında "2" . PLC de 1. motor setli ise MW10 içerisine 1 rakamını move edersin 2. motor çalışıyorsada 2 rakamını.
 
Böyle bir proje ben wincc 2008 de yapmıştım. Ama şimdi tia portalda baktım orada da aynı özellik. HMI kısmında taımlayacaksın. Zaten event kısmı vs orada görünüyor dostum tamam. Sıkıntı yaşarsan yeniden yazarsın , anladığım kadarıyla böyle yaparsan çözersin bu işi.
 
Dediğiniz tüm işlemleri yaptım,
şu anda yanımda plc var Panel yok,

programı plc'ye yükledim, panel için de RT Simülatörü açtım,
ama istediğim sayfa değişikliği yine olmadı.

Bir ayrıntıyı gözden kaçırıyorum ama neresi???
 
Ben sana mail gönderdim şimdi dostum ilk postunda gönderdiğin programı istediğin gibi değiştirip. Olmazsa yeniden konuşalım tamam.
 
wincc flexible 2008 de her power tag için (PLC ile haberleşen yani)Cyclic continuous ifadesi var.birde acquisition cycle(default :1 sn).muhakkak bunları kontrol et.
TIA Portal da da tahminen bunlar vardır.
 
Merhaba arkadaşlar,

Bu forumda ilk defa konu açıyorum, heyecanlıyım.:)

Operatör panelle ilgili bir sorunu çözemedim,
forumdan (özel mesaj ile) ve forum dışından birkaç arkadaşa da sormama karşın sonuç alamadım,
bu nedenle sorunumu konu açarak genele yani herkese sormaya karar verdim.

TIA PORTAL V13, S7 1214C plc ve KTP 600 Panel kullanıyorum.

Birçok uygulamayı yapabiliyorum ama şu otomatik sayfa geçişlerini bir türlü yapamadım.
PLC'de start (M0.0) butonuna basıyorum, Q0.0 set oluyor, aynı anda bir TON zaman rölesi çalışmaya başlıyor.
Motor çalışırken stop butonuna (M0.1) basarak veya zaman rölesinin süresinin dolmasını bekleyerek motoru durduruyorum.
Burada sorun yok. Sorun panelde...

Panelde iki sayfa oluşturdum, birinci sayfada "MOTORU ÇALIŞTIR" yazısı ve start butonu var.
Start butonuna basınca motor çalışıyor ve ikinci sayfaya geçiş yapıyor.
İkinci sayfada "MOTORU DURDUR" yazısı ve stop butonu var.
Stop butonuna basınca motor duruyor ve birinci sayfaya geçiş yapıyor,
yine buraya kadar sorun yok ancak.....

Motor zaman rölesi tarafından durdurulursa (yani ben stop butonuna basmazsam) birinci
sayfaya geçmiyor. Sorun budur.

Zaman rölesi motoru durdurduğunda panelin birinci sayfaya otomatik geçmesi için ne yaptıysam sonuç alamadım.

Bunu başardığım zaman şunu yapmak istiyorum;
Ard arda çalışan 5 motor olduğunu düşünün, ekrana baktığım zaman o anda hangi motorun çalıştığını,
ne kadar süre çalıştığını, ne kadar süre daha çalışacağını vs. tüm bilgileri görebilmek.

Bu amaçla yazdığım basit program ektedir,
eksik veya yanlış olan kısmını düzenleyip buraya ekleyebilirseniz çok sevinirim.

Teşekkürler.
 
Arkadaşım merhaba bende aynı sistemleri sadece Ekran olarak KTP900 kullanmaya başlayacağım bende 2 sayfa oluşturdum ve sayfalara birbirine geçmesi için sayfa geçiş yada sayfa atlama butonu yaptım ama çalıştıramadım tag olarak nereden konfigire edeceğim Device bölümünden mi ? bende tamamen ilk defa yapıyorum sayfayı nasıl atayabilirim.... daha önce delta kullanıyordum ve burada özelliklerden hertürlü yapabiliyordum bu butonları nasıl ataya bilirim acaba nereden yapılacağını bir türlü bulamadım cevabınıza şimdiden teşekkürler
 
Arkadaşım merhaba bende aynı sistemleri sadece Ekran olarak KTP900 kullanmaya başlayacağım bende 2 sayfa oluşturdum ve sayfalara birbirine geçmesi için sayfa geçiş yada sayfa atlama butonu yaptım ama çalıştıramadım tag olarak nereden konfigire edeceğim Device bölümünden mi ? bende tamamen ilk defa yapıyorum sayfayı nasıl atayabilirim.... daha önce delta kullanıyordum ve burada özelliklerden hertürlü yapabiliyordum bu butonları nasıl ataya bilirim acaba nereden yapılacağını bir türlü bulamadım cevabınıza şimdiden teşekkürler

Merhaba,

Ben de çok uğraşmıştım,
ilk yaptığınızda (yalnız iseniz) çok çetrefilli bir iş,
sağ olsunlar forumdaki arkadaşların yardımı ile sorunu çözmüştüm.

İlk uygulamadan sonra yaptığım her uygulama çok daha kolay oldu.

Sizin sorununuzun çözümünü burada anlatmak zor,
bu nedenle ben aşağıya kesin çalışan devre örneği ekleyeyim,
projeyi inceleyiniz, eksiklerinizi tamamlayınız.

".... tag olarak nereden konfigire edeceğim" sorunuzun cevabı da projede göreceğiniz gibi HMI Tag bölümüdür.

Kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • PANEL EKRAN ATLAMA TIA_V13.rar
    3.3 MB · Görüntüleme: 92

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,002
Kullanıcılar
452,759
Son üye
imot

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst