OPC Scout V10 Kötü Güvenlik hatası

abba-X

Üye
Katılım
4 Şub 2024
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
26

Merhaba arkadaşlar, S7/1500'e sanal olarak bağlanarak OPC Scout V10'u yüklemeye çalışıyorum ancak
Ekran Görüntüsü (35).png
Ekran Görüntüsü (36).png
Ekran Görüntüsü (37).png
Ekran Görüntüsü (38).png
Ekran Görüntüsü (39).png
Ekran Görüntüsü (40).png
kötü güvenlik
Ekran Görüntüsü (28).png
Ekran Görüntüsü (29).png
Ekran Görüntüsü (30).png
Ekran Görüntüsü (31).png
Ekran Görüntüsü (32).png
Ekran Görüntüsü (33).png
Ekran Görüntüsü (34).png
bağlantı hatası alıyorum, ne olduğunu anlamıyorum.​

 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Sorunu çözdüm ve çözümümü sizlerle paylaşıyorum;
1) Tia Portal OPC sekmesinde bir sunucu oluşturdum ve etiketleri tanımladım.
2) Windows 11 KB5039895 güncellemesini kaldırdım aksi durumda TİA PORTAL server_interface hatası veriyor.
3) UA uzmanından sertifika oluşturdum ve sorun çözüldü ve etiketlerimi hem UA uzmanından hem de OPC Scout V10'dan izleyebildim.
 