Bizim problem şöyle arkadaşlar: Önce durumu bir özetlemek istiyorum
Binamızın Elektrik yükü yaklaşık 20 kW. Bedaş'a enerji alımı için müracaat edildiğinde Yüksek gerilimden alma şartı çıkartılmış. Bu kapsamda BEDAŞ'a ait trafo merkezinin yanına Yüksek gerilimden ölçüm yapılmak üzere sayaç ( Aktif reaktif - kapasitif) tesis edilmiştir.
Bedaş'a ait tarfo merkezinden 3x(1x50) mm2 , 3200 metre XLPE kablo çekilerek hattın sonuna tarafımızca ÖZEL 250 kVA trafo merkezi tesis edilmiştir. Bu trafo merkezinden de AG panosuna oradan da binamıza elektrik verilmiştir. ( 20 kW'lık bir tüketim için neden 250 kVa trafo kullanıldı onu bende bilmiyorum.) AG panosunun içinde eski bir kompanzasyon tesisimiz mevcut (yaklaşık 30 kVAr lık) Ayrıca 1 adet 40 kVA, 1 adette 75 kVA güçünde trifaze şönt reaktörlerimiz manuel olarak devreye alınıp çıkartılabilmekte.
Şimdi sorunumuzu anlatayım: Şönt reaktörleri devreye almadığımızda normalde yükümüz 15-30 A arasında değişmekte. Şayet şönt reaktörleri devreye almaz isek %3000(Üç bin) seviyelerinde kapasitif değer oluşmaktadır. Şönt reaktörleri devreye alırsak yük akımı 200 Amper oluyor. Halen sistem şönt reaktörler devredeyken çalışıyor ve bu şekilde yaklaşık aylık 10.000 (On bin TL) civarında elektrik parası ödüyoruz.
Benim çok tuhafıma gidiyor, 15-30 Amper yük çektiğimiz bir tesis için 10.000 Tl aylık elektrik parası ödüyoruz. Bunun bir çözümü yok mu?????
Bedaş elektrik sayaçlarını 250 kVA trafo merkezimizin yanına almak istediğimizi kabul etmiyor.
Ne yapmalıyız.....???
Binamızın Elektrik yükü yaklaşık 20 kW. Bedaş'a enerji alımı için müracaat edildiğinde Yüksek gerilimden alma şartı çıkartılmış. Bu kapsamda BEDAŞ'a ait trafo merkezinin yanına Yüksek gerilimden ölçüm yapılmak üzere sayaç ( Aktif reaktif - kapasitif) tesis edilmiştir.
Bedaş'a ait tarfo merkezinden 3x(1x50) mm2 , 3200 metre XLPE kablo çekilerek hattın sonuna tarafımızca ÖZEL 250 kVA trafo merkezi tesis edilmiştir. Bu trafo merkezinden de AG panosuna oradan da binamıza elektrik verilmiştir. ( 20 kW'lık bir tüketim için neden 250 kVa trafo kullanıldı onu bende bilmiyorum.) AG panosunun içinde eski bir kompanzasyon tesisimiz mevcut (yaklaşık 30 kVAr lık) Ayrıca 1 adet 40 kVA, 1 adette 75 kVA güçünde trifaze şönt reaktörlerimiz manuel olarak devreye alınıp çıkartılabilmekte.
Şimdi sorunumuzu anlatayım: Şönt reaktörleri devreye almadığımızda normalde yükümüz 15-30 A arasında değişmekte. Şayet şönt reaktörleri devreye almaz isek %3000(Üç bin) seviyelerinde kapasitif değer oluşmaktadır. Şönt reaktörleri devreye alırsak yük akımı 200 Amper oluyor. Halen sistem şönt reaktörler devredeyken çalışıyor ve bu şekilde yaklaşık aylık 10.000 (On bin TL) civarında elektrik parası ödüyoruz.
Benim çok tuhafıma gidiyor, 15-30 Amper yük çektiğimiz bir tesis için 10.000 Tl aylık elektrik parası ödüyoruz. Bunun bir çözümü yok mu?????
Bedaş elektrik sayaçlarını 250 kVA trafo merkezimizin yanına almak istediğimizi kabul etmiyor.
Ne yapmalıyız.....???