ustad 226 voltu surada olctum.Varyak uzerinde toprak,notr ve faz cikislari var yan yana 3 tane resimde goruluyor.Varyak prize takili ama acma kapama dugmesi kapali konumda.Bu konumdayken notr cikisi ve toprak cikisi arasini 226 volt olctu multimetre.226V luk NÖTR HATTI OLMAZ
Ayni sekilde faz cikisi-toprak cikisi arasida 226 volt,ve varyakin ekraninda yazan (faz-notr arasi potansiyel fark) 0 volt.neden cunku 226-226.
Ayar dugmesini cevirip varyak ekranina 30 volt yansittigim zaman notr cikisi-toprak cikisi arasi potansiyel fark yine 226,faz cikisi-toprak cikisi potansiyel fark ise 196
226-196=30 volt
Ama 220 yi 48 volta ceken izolasyon trafosunda faz ve notr cikislarini toprak hattina gore olcumleyince 0 volt olcuyoruz.sadece faz ve notr cikisi arasini 48 volt olarak olcuyoruz.Izole trafonun evdeki toprak hattiyla alakasi yok.
Benim yapmak istedigim sey varyakla besledigim elektronik bir devre uzerinde osiloskopla dogru ve guvenli bir bicimde dugum gerilimleri gozlemlemek.Saygilar
mehmet bey ben mesajda ne kullanmam lazim demedim,bir onerme sundum.Siz yine izole trafo kullanmam gerektigi soylediniz.Tamam bir izole trafo sardiriyorum ama bununla ilgilide sorullarim var.Mesela size izole trafo kullaninca osiloskop topragini nereye ilistirmem gerektigini sordum,siz yine 3.mesajda belirttigim gibi izolasyon trafosu kullanin onerisini tekrar belirttiginizi dile getirmeye calistiniz.Varyak cikislarinda ,varyak kapaliyken toprak hattina gore voltaj olmadigini dusunmustum.Ama olcumleyince farkettim.Iyi gunlerAsıl siz hoşgeldiniz.
Otuz küsür mesajda potansiyel farkı
anlayamadınız. 3. mesajda söylediğimi
yine tekrar ettim.
Probu nereye bağlayacağınızdan önce
o kadar para verip aldığınız osiloskobu
emniyete almalısınız.
Hadi osilaskobu da boşverin hayatınızın
emniyeti daha da önemli. Vesselam.