Osiloskop ölçüm öncesi patlama ve prop kullanımı

o trafoyu kontrol et birde o osiloskop'u patlatmak kolay değil trafo gövdeye faz kaçırmışsa patlama nedeni bu küçük ihtimal osiloskop bozuktu...
 
Y veya diğer ucu toprak hattına bağlamadan referans noktası oluşmaz zaten.

İzolasyon trafosu farklıdır.
Bir şebekede izolasyon trafosu kullanılsa bile SİSTEM SIFIR NOKTASI, (System Zero Point) belirlenmeden doğru ölçüm yapılamaz.
NEDEN:
Tüm ölçümlerin referans noktası sistem sıfır noktasıdır. Sistem sıfır noktası demek hiçbir potansiyel fark olmayan demektir. Yani toprak hattı.
Bir pili ele alalım.
9V olsun. Artı ve eksi kutupları vardır.
Bu pilin eksi ya da artı ucuna sıfır noktası diyemeyiz. Sıfır noktasının belirlenebilmesi için herhangi bir ucun sistem sıfır noktasına (İlişkili devre varsa ortak gnd. Buradaki GND illa toprak demek değildir. Ama topraklanabilir olması da mümkündür) irtibatlanması gereklidir. Pil ile çalışan herhangi bir aygıtı ele alabilirsin.
Hemen hemen tüm ölçü aletleri sistem sıfır noktası belirleyip, bu referansa göre ölçüm yapmaktadırlar. Bir trafonun bir ucu sistem sıfır noktasına irtibatlanmamışsa o uç SIFIR DEMEK DEĞİLDİR.
Eğer bir trafonun çıkış uçlarını osiloskop ile doğrudan ve doğru olarak ölçmek istiyorsan o zaman DIFFRENTIAL PROBE kullanmalısın.

Örnek ürün.
https://tr.aliexpress.com/item/DP-2...l?spm=a2g10.10010108.1000023.4.2324185fFXvcdP
Bilgi linki.
http://www.radio-electronics.com/info/t_and_m/oscilloscope/oscilloscope-probes.php
Hocam şimdi su sonuçları elde ettim ben.Varyak prize bağlı ve açıkken ayrıca 30 volta ayarlıyken,varyakın nötr çıkışı toprak hattına göre 226 volt,faz çıkışı toprak hattına göre 196 volt (226-196=30).

Varyak prize bağlı iken ama kapalı iken varyak faz çıkışı toprak hattına göre 226 volt,nötr çıkışıda aynı şekilde toprak hattına göre 226 volt (226-226=0)

Dün kıvılcımlı patlama olayında özetle şunu yapmışım : toprak hattını,bu 226 volt'luk nötr hattına değdirmişim.Ve sigorta attı.

Şimdi 220 voltu 48 volta çeken izolasyon trafosunda faz ve nötr çıkışlarını sırasıyla toprak hattına göre ölçtüm ve yaklaşık 0 voltaj ölçtüm iki ölçümdede.Ama izolasyon çıkışlarını faz ve nötr arasını ölçersem 48 voltu gördüm tabi.Burada soru işaretleri oluşuyor neden 0 volt ?Tamam izolasyon trafosunu kendini toprak hattından ayırıyor lakin 0 voltaj görünmesi şaşırtıcı.Not:buraya kadarki ölçümlerin hepsini multimetre ile yaptım.

İzolasyon trafosu ile beslediğim devreyi ölçüm yaparken çok sıkıntı olmadı,osiloskopu yine şebekeden besliyordum tabi (Y noktasını toprak hattıyla ilişkilendiriyoruz ve işlem tamam).Ama varyakla beslediğim devre üzerinde,şebekenden beslediğim osiloskop ile ölçüm yaparken çok sıkıntı oldu (Bu sefer Y noktasını toprak hattıyla ilişkilendiremiyoruz galiba çünkü iliştireceğim yer,toprak hattına göre 226 volt içerdiği için birleştirme yapınca sigortalar atıyor umarım bu parantez içerisinde yazdığım bilgi doğrudur,yani doğru anlamışımdır olayları,yanlışım varsa düzeltiniz).Önerilerden birisi osiloskopu izolasyon trafosu ile beslememdi.Varyakı ise şebekeden beslemem.Sizce bu çözüm olur mu?Olursa bu sefer osiloskop toprağını nereye bağlayacağız?İzole çalışan bir varyak yok bildiğim kadarıyla,nasıl bir çözüm önerirsiniz?
 
o trafoyu kontrol et birde o osiloskop'u patlatmak kolay değil trafo gövdeye faz kaçırmışsa patlama nedeni bu küçük ihtimal osiloskop bozuktu...
Merhaba osiloskop patlamadı zaten,özetle osiloskop toprak hattını (buda evdeki toprak hattına bağlı),varyak nötr çıkışına değdirdim.Üstelik varyak kapalıyken.Ama kapalı durumda bile bu çıkışta 226 volt varmış.Tam değdirdiğim noktada el kadar kıvılcım çıktı ve sigortalar attı.Osiloskop şu an çalışır durumda.Trafolarda aynı şekilde ve sağlamlar.İyi Akşamlar

Hocam şimdi su sonuçları elde ettim ben.Varyak prize bağlı ve açıkken ayrıca 30 volta ayarlıyken,varyakın nötr çıkışı toprak hattına göre 226 volt,faz çıkışı toprak hattına göre 196 volt (226-196=30).

Varyak prize bağlı iken ama kapalı iken varyak faz çıkışı toprak hattına göre 226 volt,nötr çıkışıda aynı şekilde toprak hattına göre 226 volt (226-226=0)

Dün kıvılcımlı patlama olayında özetle şunu yapmışım : toprak hattını,bu 226 volt'luk nötr hattına değdirmişim.Ve sigorta attı.

Şimdi 220 voltu 48 volta çeken izolasyon trafosunda faz ve nötr çıkışlarını sırasıyla toprak hattına göre ölçtüm ve yaklaşık 0 voltaj ölçtüm iki ölçümdede.Ama izolasyon çıkışlarını faz ve nötr arasını ölçersem 48 voltu gördüm tabi.Burada soru işaretleri oluşuyor neden 0 volt ?Tamam izolasyon trafosunu kendini toprak hattından ayırıyor lakin 0 voltaj görünmesi şaşırtıcı.Not:buraya kadarki ölçümlerin hepsini multimetre ile yaptım.

İzolasyon trafosu ile beslediğim devreyi ölçüm yaparken çok sıkıntı olmadı,osiloskopu yine şebekeden besliyordum tabi (Y noktasını toprak hattıyla ilişkilendiriyoruz ve işlem tamam).Ama varyakla beslediğim devre üzerinde,şebekenden beslediğim osiloskop ile ölçüm yaparken çok sıkıntı oldu (Bu sefer Y noktasını toprak hattıyla ilişkilendiremiyoruz galiba çünkü iliştireceğim yer,toprak hattına göre 226 volt içerdiği için birleştirme yapınca sigortalar atıyor umarım bu parantez içerisinde yazdığım bilgi doğrudur,yani doğru anlamışımdır olayları,yanlışım varsa düzeltiniz).Önerilerden birisi osiloskopu izolasyon trafosu ile beslememdi.Varyakı ise şebekeden beslemem.Sizce bu çözüm olur mu?Olursa bu sefer osiloskop toprağını nereye bağlayacağız?İzole çalışan bir varyak yok bildiğim kadarıyla,nasıl bir çözüm önerirsiniz?İyi akşamlar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba osiloskop patlamadı zaten,özetle osiloskop toprak hattını (buda evdeki toprak hattına bağlı),varyak nötr çıkışına değdirdim.Üstelik varyak kapalıyken.Ama kapalı durumda bile bu çıkışta 226 volt varmış.Tam değdirdiğim noktada el kadar kıvılcım çıktı ve sigortalar attı.Osiloskop şu an çalışır durumda.Trafolarda aynı şekilde ve sağlamlar.İyi Akşamlar
bunu ososkopu bağlamadan önce basit bir seri lamba ile kontrol etmelisin geçmiş olsun eğer onu öyle patlatırsan garantiye girmiyor içinde tamir edecek bişey kalmayabilir bizim stajer uçurmuştu bir tane...
 
İzolasyon trafosu ile osiloskop
beslenecek.
Hocam hoşgeldiniz,dünkü olayda varyak kapalıyken bile nötr çıkışı toprağa göre 226 volt içeriyormuş.Elektrik devresini beslediğim trafoya A dersek,osiloskopada L dersek,A ve L yi birlikte kullanabilmek için ya A izoleli olacak ya da L izoleli olacak sonucunu çıkartabilirmiyiz.
A'yı izole seçip,L yi şebekeden beslersek ve A'nın nötr çıkışını Şebeke toprağıyla ilişkilendirirsek sorun yok.L ile rahatça düğüm gerilimi ölçer konuma geliriz.

Sizin dediğiniz A yı şebekeden besleyip,L yi izole seçmek.Burda şu sorun çıkıyor,L'nin toprağı nereye bağlı olacak?İyi akşamlar

bunu ososkopu bağlamadan önce basit bir seri lamba ile kontrol etmelisin geçmiş olsun eğer onu öyle patlatırsan garantiye girmiyor içinde tamir edecek bişey kalmayabilir bizim stajer uçurmuştu bir tane...
Hocam stajyer tam olarak nasıl uçurdu osiloskopu biraz detay vererek kısaca anlatmanız mümkün mü?osiloskop izole trafodan mı besleniyordu ya da elektrik devresi falan,Teşekkürler
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Asıl siz hoşgeldiniz.
Otuz küsür mesajda potansiyel farkı
anlayamadınız. 3. mesajda söylediğimi
yine tekrar ettim.

Probu nereye bağlayacağınızdan önce
o kadar para verip aldığınız osiloskobu
emniyete almalısınız.
Hadi osilaskobu da boşverin hayatınızın
emniyeti daha da önemli. Vesselam.
 
Hocam stajyer tam olarak nasıl uçurdu osiloskopu biraz detay vererek kısaca anlatmanız mümkün mü?osiloskop izole trafodan mı besleniyordu ya da elektrik devresi falan,Teşekkürler
mehmet.bey anlatmış bizim kide trafosuz yanlış probla uçtu nerden estiyse ac gerilim ölçesi tutmuş dikkat para işi muhasebecinin hasar gören cihazlara da üretim müdürü bakıyordu detayı o bilir...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,724
Mesajlar
929,293
Kullanıcılar
452,442
Son üye
nimander

Yeni konular

Geri
Üst