selam ustalar PEY 402 metre sayaçı açılıp kapandığında bazen bilgileri sıfırlamıyor bazen sıfırlıyor.neden kaynaklanıyor acaba.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
selam ustalar PEY 402 metre sayaçı açılıp kapandığında bazen bilgileri sıfırlamıyor bazen sıfırlıyor.neden kaynaklanıyor acaba.
bu sayaç PC ile çift yönlü haberleşmeli , yani bilgisayardan da sifirlama imkanina sahıp,PC ile haberleşırsen baglantıları kontrol et.
Ayrıca içinde 3.3 pil var son metraj ve ayarları kayıt altında tutar. Pil bitmiş olabilir.
 
tşk.ler peykan. dediğiniz gibi sorun pilden çıktı. pili değiştirdim sorun hal oldu.tşk.ler
 