Indikatoru degil de sadece analog soketine bagladigin 24V u ayri bir kaynaktan vermeyi deneyebilirsin... Indikator ile plc arasindaki mesafe uzun ise kablonun topraklamasini bagli degilse baglayip deneyebilirsin... Birde sunu deneyebilirsin... Mesela lo-val i 0 kg, hi-val 1000 kg yaptin. Bir sonraki gun indikator ile plc arasinda fark gordugunde yine daccal menusune gelip lo-val ve hi-val de 0 ve 1000 kg i dogru goruyormusun buna bakabilirsin...
Sent from my LG-D802 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
abi kablo topraklı değil ve mesafe uzun bundan kaynaklanıyor olabilir. her gün lo-val ve hi-val değerini değiştiriyorum. örneğin;
1. gün lo-val:762 (kapasite: 0 kg) hi-val:1800 (kapasite: 500 kg)
2. gün lo-val:780 (kapasite: 0 kg) hi-val:1820 (kapasite: 500 kg)
örnekten de anlaşılacağı üzerine her gün lo-val ve hi-val değerlerini değiştirerek indikatör ile plc arasında (indikatör göstergesi = scada göstergesi) ayar yapmam gerekiyor.
s7-300 içerisinde hazır fonksiyon olan ''scale'' fonksiyonunu kullanarak işlem yapıyorum.