arkadaşalr plc ye invertr nasıl baglanır sımens micromasterleri örnek uygulaması olan var mı
 
Site icinde USS diye arama yaparsan daha once acilmis basliklardan konu ile ilgili bolca materyal bulabilirsin.
 
inverterin temel ayarlarını kullanarak sana anlatmaya çalışayım.model farketmeksizin bütün sürücülerde bu şekilde yapılır.sürücünün klemenslerinde yazar zaten power ve motor uçlarını bağlayacaksın.sonra kumanda klemenslerinden 0v yazanı ilgili yere bağla.enable klemensini plc nin 1.girişine bağla (plc in röle çıkışlı olmalı),ileri klemensini plc nin ikinci çıkışına,geri klemensini ise 3 .çıkışa bağla.sürücü tarafında bağlantılar bu şekilde .bir de sürücünün parametrelerinden maksimum minumum hızı ve acc ve dec değerlerini girmen gerekir.
sonra plc de yazılım olarak ilk olarak 1.çıkışı aktif etmen gerekiyor.ve daha ileri için 2.çıkışı aktif edersen motor ileri yönde döner(parametrelerden max.belirlediğin hızda).durdurmak için 2.çıkışı off edersin.deri için ise 3.çıkışı aktif ve pasif edersin.
temel olarak bu şekilde oluyor.sürücünün kullanma kılavuzunda daha detaylı açıklamalar bulursun.
 
plc den invertörü temel olarak iki şekilde kontrol edersiniz 1 yol invertör digital girişleri plc çıkışları üzerinden aktif edilerek (plc çıkışları röleleli ise direk transistör çıkışlı ise çıkışlardan bir röle sürerek) invertörde ayarlanmış olan sabit hızlar kontrol edilir.
2 yol ise plc üzerinden analog çıkış kullanarak invertörün kontrol edilmesidir. örnek olarak plc 0-10v analog çıkışı invertörün 0-10 volt pot besleme ucuna bağlanır ve plc den gönderilen 0 ila 10 volt aralığında değiştirebildiğimiz gerilim ile invertör parametrelerinde ayarlanmış olan minimum ve maksimum hız arasında değiştirebiliriz.
 
Tabiki bunların dışında sürücü ile plc'yi haberleştirerek te kumandan edebilirsiniz tabiki bu haberleşme seçeneklerini hem plc hemde sürücünün desteklemesi gerekiyor. örneğin : Profibus, Canbus, Modbus gibi protokoller en çok kullanılan protokollerdir.
 
Site icinde USS diye arama yaparsan daha once acilmis basliklardan konu ile ilgili bolca materyal bulabilirsin.

Aklima ilk olarak S7-200 PLC ile MM400 serisi geldigi icin yazmistim. En az maliyetli yontemlerden biri olmakla birlikte dis gurultu, topraklama vs. konularda daha dikkatli olmani gerektirir.
Bununla birlikte i.tandogan arkadasin bahsettigi
plc den invertörü temel olarak iki şekilde kontrol edersiniz 1 yol invertör digital girişleri plc çıkışları üzerinden aktif edilerek (plc çıkışları röleleli ise direk transistör çıkışlı ise çıkışlardan bir röle sürerek) invertörde ayarlanmış olan sabit hızlar kontrol edilir.
2 yol ise plc üzerinden analog çıkış kullanarak invertörün kontrol edilmesidir. örnek olarak plc 0-10v analog çıkışı invertörün 0-10 volt pot besleme ucuna bağlanır ve plc den gönderilen 0 ila 10 volt aralığında değiştirebildiğimiz gerilim ile invertör parametrelerinde ayarlanmış olan minimum ve maksimum hız arasında değiştirebiliriz.
yontemler evrenseldir ;) Marka bagimliligi yaratma ihtimali daha azdir!
 
plc ile surulebıldıgı gıbı hmı uzerındende surulebılmektedır
 
arkadaşalr bunun en basit bir örnegi varmı yapılmış sade plcden hmı üzerinden 1 den 50 ye kadar yazıp motrun hızının kontrol etmek istiyorum bu nasıl mumukun olur
 
Sürücülerin ve kulandığın-Kullanacağın HMI ürünlerin modbus desteği varsa bunları çok kolay bir şekilde plc' gerek duymadan yapabilirsin.
 
arkadaşım macix cvp için cok teşekürler ama nasıl biraz acarmısın nasıl olcak bu plc ihtiyac duymadan dikati mi cekti
 