Merhaba,
PLC konusunda şema yardımı isterken kullandığınız cihazın markasını-modelini yazmanızda fayda var.
Ladder şemanız şu şekilde olmalıdır:
1. satırda start butonu yukarı sayıcı girişine bağlanmalıdır.
2-3-4. satırlarda sayıcı değeri karşılaştırma kontakları yardımıyla motorları çalıştırmalıdır. (Örneğin, sayıcı değeri =1 ise M1 motoru, 2 ise M2 motoru çalışmalı.)
Ancak 3. motor devreye girdiğinde aynı anda bir de zaman rölesi çalışmaya başlamalıdır. Bu zaman rölesinin çıkışı (10 saniye sonra) ilk satırdaki sayıcıyı resetlemelidir. Sayıcı resetlendiği anda tüm sistem duracaktır.
Sistemin bu şekilde çalışması otomasyon tekniği açısından çok büyük bir kusuru da içermektedir. STOP (veya ani durdurma) butonu eksiktir. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaştığınızda siz motorları durduramıyorsunuz.
Bu sorunu çözmek için de sayıcıyı resetleyen (zaman rölesinin) açık kontağına paralel olarak bir stop butonu eklemelisiniz.
Kolay gelsin.