herkes söylemiş konuşmuş. çift yg çift ag her türlü trafo yapılır. formül aynı
son zamanlarda nedenini anlamadığım gerilim değil de mesela 1000 kVA lık bir trafo var bunu 500X2 kVA olarak istiyorlar. Tamam yapılabilir ama amaç ne anlamış değilim.
Dünyayı keşfetmişcesine artislik yapmadan anlatmak gerekirse
24-12/0,4 kV trafo yaptığımızı düşünelim. genel tasarımımızı 24/0,4 kV a göre projelendirme yapıyoruz.
daha sonra yg de 2 aynı bobin sarıyoruz. 1000 sarım varsa 500+500 yapıyoruz ve seri-paralel komutator kullanıyoruz
Komutatorumuz çift başlıklı oluyor. bir tanesi 24 ya da 12 seçmek için diğeri kademe için
24 kV çalıştırmak istediğimizde 2 tane 500 sarımlık bobini seri bağlıyoruz. 12kV+12kV=24 kV (1000) sarım yapılmış oluyor
12 kV çalıştırmak istediğimizde 500 sarımlık bobinleri paralel bağlıyoruz. Kesit dar diyenlere akım paralel kollara bölünüyor diyoruz. 12kV//12 kV =12 kV (500) sarım yapılmış oluyor.
Peki kıbrıs bunu neden kullanıyor?
12 kV dan 24 kV a geçiş döneminde kullanıyor. bir süre sonra tamamen 24 kV olarak kullanacaklar
Çift yg değil de çift ag biraz daha ağır bir mühendislik
nüve sarım sayısı akı yoğunluğu dengesi üzerine kafa patlatmak lazım.
kolay gelsin trafocular