Prizler arası kontrol kalemi parlaklığı farkı neden olur?

Zeminden kastınız prizin olduğu duvar değil mi ?
Önceki yazılarımda duvardaki nemden vs olabilir mi diye sordum zaten
Zemin zemin yani ayağınızın altı
 

şimdi bi süreliğine benim mesajlarıma odaklanın lütfen.

kontrol kaleminin tornavida kısmı faza temas ederken vucudunuz da ikinci prop görevi görerek ayaklardan zemin teması sağlıyor.

şimdi multimetreyi alıp prizlere gidin gerilim kademesine alıp kırmızı probu faza dokundurun siyah probu da elinize dokundurup okuduğunuz gerilimleri buraya yazın hatta fotağraflayın.
 
şimdi bi süreliğine benim mesajlarıma odaklanın lütfen.

kontrol kaleminin tornavida kısmı faza temas ederken vucudunuz da ikinci prop görevi görerek ayaklardan zemin teması sağlıyor.

şimdi multimetreyi alıp prizlere gidin gerilim kademesine alıp kırmızı probu faza dokundurun siyah probu da elinize dokundurup okuduğunuz gerilimleri buraya yazın hatta fotağraflayın.
Riskli bir yöntem.Cihaz yanlışlıkla amper konumunda olabilir.Geç oldu en iyisi yatalım.
 
Neon lambanın parlaklığının farklı olabilmesi için;
1. Ölçüm yaptığınız prizlerdeki gerilimler farklı olmalıdır. Olabilir mi? Olabilir. Bir prize R fazı bağlıdır diğerine S bağlıdır gerilimleri de farklı olabilir.
2. Vucut direnci + Zemin direnci farklıdır.

Tüm şartlar aynı tüm şartlar aynı dediğinize göre prizlerdeki gerilimler farklıdır. Onuda priz gerilimlerini ölçerek anlarsınız. Onada farklılık yok diye cevap verdiğinize göre 2. seçenek dışında teknik bir izahatı yok.
 