PT100 hakkında

Katılım
17 Eyl 2009
Mesajlar
645
Puanları
6
merhaba arkadaşlar.pt100 ile ısı kontrol cihazı arasında 15 metre gibi bir mesafe olacak.3 uçlu pt100 mü kullanmam gerekiyor.görüşlerini açıklarsanız sevinirim.uygulamam çok hassas bir uygulama olmayacak ama yine de aşırı farklılıklar olsun istemiyorum.
 
merhaba arkadaşlar.pt100 ile ısı kontrol cihazı arasında 15 metre gibi bir mesafe olacak.3 uçlu pt100 mü kullanmam gerekiyor.görüşlerini açıklarsanız sevinirim.uygulamam çok hassas bir uygulama olmayacak ama yine de aşırı farklılıklar olsun istemiyorum.

Eğer imkanınız varsa bence 4 uçlu kullanmanızda fayda var.
 
merhaba arkadaşlar.pt100 ile ısı kontrol cihazı arasında 15 metre gibi bir mesafe olacak.3 uçlu pt100 mü kullanmam gerekiyor.görüşlerini açıklarsanız sevinirim.uygulamam çok hassas bir uygulama olmayacak ama yine de aşırı farklılıklar olsun istemiyorum.

gerek pt100 ile birlikte çalışan sıcaklık okuyucu panellerde gerekse kendi yapacağınız bir yazılımla sıcaklığı okurken gerçek sıcaklıkla kalibre edebilirsiniz.Yani mesafeden dolayı oluşabilecek hataları yada kayıpları sıcaklık okuduğunuz tarafta kalibre ederek gerçek sıcaklık ne ise onu göstermesini sağlayabilirsiniz.
 
Kod:
FUNCTION RES_NI : REAL
TITLE = 'RES_NI'
//
//this function returs the resistance for a nickel sensor for a temperature range from -60..+180 °C
//

VAR_INPUT
    T : REAL;
    R0 : REAL;
END_VAR
CONST
    A := 0.5485;
    B := 0.665E-3;
    C := 2.805E-9;
END_CONST
VAR
  T_2: REAL;
END_VAR

BEGIN
  
  T_2 := T*T;
  Res_NI := R0 + A*T + B*T_2 + C*T_2*T_2;
  
(*
 Nikel sensörün direnciyle sıcaklıgın nasıl degiştiği bilgi olarak verilmiş
 Auszug aus DIN 43760 für Ni100

°C    R    °C    R    °C  R    °C    R    °C    R

-60   69,5   -10   94,6   40   123,0   90     154,9   140   190,9
-55   71,9   -5     97,3   45   126,0   95     158,3   145   194,8
-50   74,3   0     100,0   50   129,1   100   161,8   150   198,7
-45   76,7   5     102,8   55   132,2   105   165,3   155   202,6
-40   79,1   10     105,6   60   135,3   110   168,8   160   206,6
-35   81,6   15     108,4   65   138,5   115   172,4   165   210,7
-30   84,2   20     111,2   70   141,7   120   176,0   170   214,8
-25   86,7   25     114,1   75   145,0   125   179,6   175   219,0
-20   89,3   30     117,1   80   148,3   130   183,3   180   223,2
-15   91,9   35     120,0   85   151,6   135   187,1        

*)
END_FUNCTION

Kod:
FUNCTION RES_PT : REAL
TITLE = 'RES_PT'
//
//this function returs the resistance for a platinum sensor for a temperature range from -200..+850 °C
//
VAR_INPUT
    T : REAL;
    R0 : REAL;
END_VAR
CONST
    A := 3.90802E-3;
    B := -5.802E-7;
    C := -4.27350E-12;
END_CONST
VAR
  T_2: REAL;
END_VAR

BEGIN
  
T_2 := T * T;

IF T >= 0.0 THEN
    Res_PT := R0 * ( 1.0 + A * T + B * T_2);
ELSE
    Res_PT := R0 * ( 1.0 + A * T + B * T_2 + C *(T - 100.0) * T_2 * T);
END_IF;

(*
Pt 100 un sıcaklık karekteristiginin açıklamaları bilgi için bu kısım
 Auszug aus DIN 43760 für Pt100

°C      R       °C      R       °C  R           °C      R           °C      R           °C      R

-200    18,49   -100    60,25   0   100,00  100     138,50  200     175,84  300     212,02
-195    20,65   -95     62,28   5   101,95  105     140,39  205     177,68  305     213,80
-190    22,80   -90     64,30   10  103,90  110     142,29  210     179,51  310     215,57
-185    24,94   -85     66,31   15  105,85  115     144,17  215     181,34  315     217,35
-180    27,08   -80     68,33   20  107,79  120     146,06  220     183,17  320     219,12
-175    29,20   -75     70,33   25  109,73  125     147,94  225     184,99  325     220,88
-170    31,32   -70     72,33   30  111,67  130     149,82  230     186,82  330     222,65
-165    33,43   -65     74,33   35  113,61   135     151,70  235     188,63  335     224,41
-160    35,33   -60     76,33   40  115,54  140     153,58  240     190,45  340     226,17
-155    37,63   -55     78,32   45  117,47  145     155,45  245     192,26  345     227,92
-150    39,71   -50     80,31   50  119,40  150     157,31  250     194,07  350     229,67
-145    41,79   -45     82,29   55  121,32  155     159,18  255     195,88  355     231,42
-140    43,87   -40     84,27   60  123,24  160     161,04  260     197,69  360     233,17
-135    45,94   -35     86,25   65  125,16  165     162,90  265     199,49  365     234,91
-130    48,00  -30     88,22   70  127,07  170     164,76  270     201,29  370     236,65
-125    50,06   -25     90,19   75  128,98  175     166,61  275     203,08  375     238,39
-120    52,11   -20     92,16   80  130,89  180     168,46  280     204,88  380     240,13
-115    54,15   -15     94,12   85  132,80  185     170,31  285     206,67  385     241,86
-110    56,19   -10     96,09   90  134,70  190     172,16  290     208,45  390     243,59
-105    58,22   -5      98,04   95  136,60  195     174,00  295     210,24  395     245,31

*)

END_FUNCTION
 
Son düzenleme:
Eğer imkanınız varsa bence 4 uçlu kullanmanızda fayda var.

merhabalar daha malzemeleri almadım.bu konuda da fazla bilgim yok.eğer 4 uçlu pt100 alırsam ısı kontrol cihazıda mı 4 uç girişli olacak.veya pt100 ün ikişerli grup halinde kısa devre ederek mi bağlamamız gerekiyor
 
merhabalar daha malzemeleri almadım.bu konuda da fazla bilgim yok.eğer 4 uçlu pt100 alırsam ısı kontrol cihazıda mı 4 uç girişli olacak.veya pt100 ün ikişerli grup halinde kısa devre ederek mi bağlamamız gerekiyor

PT100 ün esası zaten bir tane direnç tir. Önemli olan ise PT100 ün sıcaklığını okuyacak cihazın nasıl ölçüm yaptığıdır. Bunun için 4 uçlu ölçüm yapan cihazlar hem doğruluk sınıfı daha yüksektir, hem de daha stabil bir ölme kabiliyetine sahiptirler.

PT100 ü 2 uçlu bile alabilirsiniz. önemli olan kabloyu dediğiniz gibi ikişerli yaparak bağlamak. Biliyorsunuz ki bu şekilde bağlandığında cihazlar yada sensörler kablonun iç direncini mutlak değerden çıkartarak size bilgi veriyor.
 
taner bey
meter marka
pt100 var pt100 kendi üzerinde 0-20ma\4-20ma çeviriyor ve isterse scalada edebiliyorlar örnegi 0-100 derece 0-20ma scala edebiliyorlar bizim şefle bir uygulama yapmiştık oldukca hassas olmuştur
 
taner bey
meter marka
pt100 var pt100 kendi üzerinde 0-20ma\4-20ma çeviriyor ve isterse scalada edebiliyorlar örnegi 0-100 derece 0-20ma scala edebiliyorlar bizim şefle bir uygulama yapmiştık oldukca hassas olmuştur

iş marka vermeye gelirse bu işin üstadı weidmuller dir arkadaşlar. bilginize.
 
Merhaba,
4 uçlu PT100 de ne gibi farklar var ve ölçüm yapacak cihazın PT100 bağlanan giriş katı için nasıl devreler kullanılır?
 
merhaba arkadaşlar.pt100 ile ısı kontrol cihazı arasında 15 metre gibi bir mesafe olacak.3 uçlu pt100 mü kullanmam gerekiyor.görüşlerini açıklarsanız sevinirim.uygulamam çok hassas bir uygulama olmayacak ama yine de aşırı farklılıklar olsun istemiyorum.

Bence elimkonun 3 uçlusunu kulansan işini görür(eğer orta sınıf istersen)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,876
Mesajlar
930,954
Kullanıcılar
452,744
Son üye
ProCan

Yeni konular

Geri