1) Yavuz bey'in dediğine katılıyorum, plc den sürdüğünüz rölelere mutlaka ters diyot bağlayın. Tek kontak slim röle kullanırsanız içerisinde ters diyot mevcuttur. Harici işleme gerek kalmaz. 2 kontak röle kullanıyorsanız röle soketine uygun ledler satılmakta,içerisinde ters diyot da mevcut olup harici bağlantı yapmanıza gerek kalmaz.
2) Yavuz bey'in transistör çıkışlı PLC hakkında söylediğine katılmıyorum, Delta plc den örnek verirsek her bir transistör çıkışı 30 Voltta 9W verebilir diyor, yani sizin safe limitiniz 300mA olmalıdır. Bunun üzerinde bir yük var ise yükün hızı müsait ise röle,kontaktör kullanılabilir. Çok çok hızlı kontrol etmeniz gerekli ise transistör kartı kullanmanız gereklidir.
Her halükarda yükünüzü PLC rölesinden,transistöründen yada harici röleden geçirecekseniz yükün ne olduğunu bilmemiz gerekli. Bobin türü yükler var ise TERS DİYOT kullanmadığınız sürece bozulmalar bitmeyecektir.
İlave: Tüm çıkışlarda ani değişimler yok ise, hızlı çıkışlara Solid state röle kullanın, tek kontak rölelerde ssr tipler de mevcut.
NOT: Diyot konusundaki varsayımlar 24VDC ile çalışıyorsanız geçerli.