Röleli Çıkışlı Plc Hk.

Soldaki gibi bağlarsan,ters emk diyot üzerinde sönümlenir ve tüketilir.
 
Aynı röleleri söküp uyumlu SSR ile değiştirebilirsiniz.
Bacak uyumlu olanlar var piyasada. Özellikle Delta
için.
Aynı roleleri derken plc içindeki tek kontak rolelerden mi bahsediyorsunuz?
 
Ben yaptığım plc projelerinde transistör çıkışlı cihazları şecmekteyim.Bu cıkışlara röle takarak harici devreleri bunun uzerınden kullanmakta vede ters dıyot baglayarak transistorun korunmasını saglamaktayım.bu aynı zamanda bana tamır ve servıs kolaylıgı saglamakta olup en sık olusan arızalardan bırı olan role kontaklarının yapısması durumunda sadece harıcı role değismekte ve onarım suresı kısa olmaktadır.Bu arada özellıkle belirtmek isterimki bu ters dıyot uygulaması sadece plc lerde değil dc ıle beslenen valfl bobinlerınde yapılmalıdır.Burada yapılması rolenın kontaklarının ark dolayısıyla yapısmasını onleyerek role kontaklarının ömrunu uzatmaktadır
 

Forum istatistikleri

Konular
130,154
Mesajlar
933,746
Kullanıcılar
453,249
Son üye
tseymen

Yeni konular

Geri
Üst