R-S-T Faz Sırası Nasıl Bulunur, Faz Sıralaması Nasıl Bağlanır.

Katılım
28 Kas 2010
Mesajlar
601
Puanları
6
Yaş
36
Konum
istanbul
arkadaşlar bugun fabrıkaya yenı bır makına geldı italyadan ve buna enerjı wermem lazım. pano girişinde R S T diye isimlendirilmiş enerji giriş klemensleri var fakat aklıma takıldı... ben buna enerji verirken direk R S T karışak bağlayıp. oraya 3 faz vereyım mı yoksa 3 fazdan hangisinin R S T UCLARI OLDUGUNA DİKKAT ETMEK GEREKIR MI BUNU NASIL BULURUM ( MAKINADA 1 SERVO MOTOR PLC 3 FAZLI ASENKRON BANT MOTORU VE SENSORLER VAR) teşekkürler....
 
RST fazlarını istediğin gibi bağlayabilirsin, sürücüler motorların yönünü kendileri ayarlar fakat makinada sürücüsüz direk kontaktörden enerji alan motor varsa ters dönebilir. Eğer herhangi bir motor ters çalışırsa fazlardan iki tanesinin yerlerini değiştirebilirsin.
 
3 fazlı asenkron motor sürücü ile mi kontrol ediliyor ? Eğer kontaktör ile kontrol ediliyorsa ters dönebilir ! Rica ederim iyi çalışmalar...
 
rst fazının hangisinin r hangisinin s olduğunu bulamazsın :) onlar hayal ürünü sen birine r dersin o r olur.
fakat bazı yerlerde faz sırası rölesi vardır buralarda fazların sırası önemlidir o zaman ilk faza r ikinciye s üçüncüye t dersin yada L1 L2 L3
sana kalmış yani.
geri kalanıda vayasın dediği gibi. motorlar ters dönerse motorun bağlı olduğu klemensteki fazları değiştirirsin
 
Seninde bahsettiğin gibi bu tip otomasyonla çalışan makinalar ,servo motor da varsa hassas ayarlar gerektirir.Makina üretildiği yerde test edlip gönderiliyor.Adamların gelip ayar yapma gibi dertleri ortadan kaldırmak için faz sırası röleleri yapılmış.Bu röleler faz sırasının doğrulunu kontrol ediyor.Yani faz sırası (fazlar arasındaki açı ) italyadakinin aynısı değil ise kumandaya müdahale edemeyeceksin.Röle sana uyarı verecek fazlar ters diye sen fazları değiştireceksin.Fazlar doğru ledleri veyahut bazılarında displayde var sana fazların doğru olduğunu söyleyecektir.Öyle bu r fazı bu s fazı diye varsayımla olmaz arasında faz açıları var.Bizim r-s-t fazları dediğimiz olay her fazın arasında 120 derecelik faz açısı olmasıdır.Yani anlayacağın panona iyice bir bak faz sırası rölesi kesinlikle olacak bu panonun içerisindede olabilir ,dış yüzeyinde analizör şeklindede olabilir.
 
faz sırası test cihazı ile bulabilirsiniz

1068_1.jpg
 
arkadaşım rst uçlarını test edip bağlamak çok bir zamanını almaz..işini sağlama alman için 5 dk zaman ayırman gerekir..
 
Sürücü varsa sıkıntı olmaz. Sürücünün çıkışını değiştirme yeter.
 