Reaktörlü ve Reaktörsüz kompanzasyon Farkları?

Hangisi daha sağlıklı bir kompanzasyondur?

  • Reaktörsüz kompanzasyon

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    5

cevat73

Üye
Katılım
6 Ocak 2012
Mesajlar
5
Puanları
1
Konum
Adana
Arkadaşlar reaktörlü ve reaktörsüz kompanzasyon arasındaki farklar nelerdir?? Reatörlü olduğunda kondansatöre kaç volt gerilim uygulanır?Aynı şekilde reaktörsüze kaç volt gerilim uygulanır?Bu konuyla ilgili olarak detaylı bilgi verecek olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler :)
 
Harmonik sorun olmadıkça,reaktörlü kompanzasyondan bahsedilemez.Dolayısıyle,reaktörlümü,
reaktörsüzmü gibi sorunun anlamı yoktur.Kondansatör gerimi,harmonik derecesine bağlı olarak seçilir ve daima,nominal gerilimden yüksek olur.
 
Hangi reaktörden bahsediyorsunuz hormonik filtre reaktörümü yoksa şönt reaktör mü ?
 
Harmonik filitreli kompanzasyon sisteminde kondansatör üzerine düşen gerilim

Uc= Kondansatör gerilimi
Ub= Bara Gerilimi
p = Harmonik Reaktör faktörü

Uc : Ub / 1-p


p = %7 Ub = 400V Reaktör %7 kullanılacak ise

Uc = 400 / 1 - 0,07
Uc = 430V

kondansatör üzerine şebeke nominal geriliminde minumum 430v düşer


ancak eğer şebekede %10 bir dalgalanma varsayılırsa (440v)

Uc = (400 x 1.1) / 1 - 0.07
Uc = 473V

Kondansatör üzerine düşen gerilim 473V
 