arkadaşlar şunu iyi bilmek lazımki trafonun endüktif kayıplarını karşılamak için konulan sabit kondansatör sayaçtan önce bağlanır ve mühürlü bölme altında olur.buraya bağlayacağınız kondansatör değeri ise trafo gücünün %3 ile %5i arasında olmalıdır.
gelelim sorununuza tek akım trafosundan kompanze etmeye çalışıyorsunuz,bundan vazgeçin ve 3 akım trafolu ve 3 faz kontrollu röle deneyin.bağlantıları yaparken(kondansatör bağlantılarını)her adımda ölçüm yapın gerekli faza gerekli kondansatörü monofaz olarak bağlayın.ortak bir değere kadar 3 fazlı kondansatör bağlayabilirsin.örneğin r fazı 1,5kvar,s fazı 1,9 kvar,t fazı 2,6 kvar çekiyor diyelim bunların ortak değeri 1,5 kvar dır ve 3 fazlı kondansatör ile 1,5 değerini yakala mesela 3 adet 1,5kvar ilk 3 kademeye,sonra 0,4 kvar mono faz s fazına 1,1 kvar da t fazına monofaz olarak bağla.bak işte 5 kademede işin çözüldü.ama devamlı olarak devreya giren çıkan yüklerin mutlaka olur onun için de geriye kalan 7 kademeni küçük değerli monofaz kondansatör kullanarak çözersin.Burada dikkat edilmesi gereken şey şu;tesisin gece yükünü ayrı ölç,gündüz yükünü ayrı,akşam yükünü ayrı ölçüp bunların analizini yaparsan işi çözersin.ben şahsen bazı yerlerde 12 kademenin hepsinide monofaz yaptığım oldu.dikkat etmen gereken ölçüm yani güç analizi.ayrı bir cihaz kullanmana gerekte yok mesela kael in varkombi 12 'sini kullanırsan bütün değerleri oradan görüp ona göre fazlara kondansatör bağlayabilirsin.
kolay gelsin