arkadaşlar 6 kva'lık ups aldık ve kamera ve hırsız alarmını besleyecek şekilde hepsi bir arada sistem odasına kurduk fakat kışın sistem odasında kalorifer yanacağı için ups için bir sorun teşkil edermi değerli yorumlarınızı bekliyorum
KGKv Aküler O- 40 C arası ortam sıcaklıklarında çalışırlar. Fakat aküler KGK kabininin içinde ise aküler den maksimum perpormans almak ve ömürlerini maksimum değerde tutmak için
cihazın sıcaklığı 20 ile 25 C arasında olan bir ortamda kullanılması önerilir. Ortamdaki bağıl nem %20 ile %80 (yoğuşmayan ) değerler arasında olmalıdır
arkadasım zamanında bizim ups lerde sıcak ortamda bulundukları için sorun cıkaryorlardı
daha sonra özel bir oda yapıp içine klima koyduk her zaman sabit sıcaklıkta o zamandan beri ups lerde hic patlama olmadı arkadasında dediği gibi nemsiz 20-25 derecelik ortamlarda sorunsuz calışıyorlar aklın orda olmaz.
Sistem odasında kalorifer yanmasının sebebi nedir ki sabit personel mi duracak orda? Sistemlere zarar verdiği için genelde çoğu sistem odasında klima olur ve sıcaklık sabit 20 derece civarında tutulur.
Sıcaklık,UPS ten ziyade,içindeki aküler yönünden önemlidir.Aküleri,başka bir hacime ( terci-
hen,20 derece santigrattan fazla olmayan ) koymanız halinde,fazla bir sorun olmaz.