S5 bağlantı kablosu

viva222

Üye
Katılım
20 Kas 2006
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
40
selamlar
S5 bağlantı kablosunun nasıl yapıldığını bilen var mı?
konuyla ilgili bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim
iyi çalışmalar
 
Siemens 6es5734-2db20 kablo baglantısı
15 li plc 25 li pc
1 1 govde
2 18
7 9
8 10 govde
3-20 koprulu olacak pg 710 la kullanılıyor
 
Siemens S5 PLC sisteminde SIMATIC PG 675 6ES5675-OUA11 Cihazını kullanıyorum bu cihazın yerine bilgisayar kullanmak istiyorum.S5 sisteme bilgisayar ile müdahale edebilmem için gerekli olan yazılım proğramını arıyorum.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.İyi çalışmalar.
 
s5 plc ye pc den step5 ile nasıl baglanırım.bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum...saygılar..
 
s5 plc ye pc den step5 ile nasıl baglanırım.bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum...saygılar..
 
bildiğim karadıyla S5 Plcler tty haberleşme yapıyorlar. bunun için RS232-TTY dönüştürücüye ihtiyaç vardır. Herhangi bir software ile bu işi yapamayız.
 