s7-1200 Analog Bilgiyle Virgüllü İşlem Yapabilme

huba84

Üye
Katılım
13 Eki 2009
Mesajlar
85
Puanları
1
Yaş
36
merhabalar, S7-1200 projemde 8 analog giriş kullanmaktayım fakat bu analog bilgileri bir sayıya böldüğümde virgüllü tarafı alamamaktayım yardımcı olabilirseniz sevinirim. saygılar.
 
Analog girişlerden okuduğunuz tam sayıları önce virgüllü sayı formatına dönüştürün ve bölme işlemini bundan sonra yapın.
 
Analog değerinizi önce convert bloğu kullanarak 'real'e çevirmeniz gerekiyor. Çevirdikten sonra bölme işleminizi yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken ise bölme işlemi yaparken direk bir sayıya bölüyorsanız örneğin 5 sayısı. 5 diye değilde 5.0 olarak yazmalısınız. Ya da bölme işleminde bir data block (MD.. gibi) kullanıyorsanız kullandığınız bu datanın cinsininde real olması gerekmektedir. Takıldığınız bir yer olursa sorabilirsiniz.
 
bende aşağı yukarı aynı konuyu actım benım kouya bı bak ıstersen
 
yorumlarınız için teşekkürler yaptığım hata real sayılarda bölme sonucunu MW tipi hafıza alanına atmammış MD kullandım sorun çözüldü.
 
okuduğumuz değeri öncelikle reel sayıya dönüştürmemiz lazım, ondan sonra bölme işlemi yaparak çevirebilirsiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,721
Mesajlar
929,266
Kullanıcılar
452,439
Son üye
GİZEM51*-+

Yeni konular

Geri
Üst