s7-1200 Kalıcı Hafıza

x0914667

Üye
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
447
Puanları
1
Yaş
42
Data Blok veya Memory Word'leriyle
Kalıcı Hafıza nasıl kullanılır.
 
Datablocklar zaten ön tanımlı olarak retentive alanlardır, sizin fazladan bir uygulama yapmanıza gerek yok. Memory wordler için de HW Config->CPU->Properties yolunu takip ederek kalıcı hafıza alanı tanımlayabilirsiniz.
 
retain yaptığınız datalar enerji kesildiğinde silinmez. Memory alanlarını retain ( kalıcı) yapabilmeniz için Plc Tags kısmından Show all tags kısmını açtığınızda yukarıda pil ve anahtar sembolü olan bir buton göreceksiniz bu butona bastığınızda burada açılan kutudan ilk satıra MB0 dan itibaren kaç byte' lık kısım retain (kalıcı) olacak bu sayıyı gireceksiniz. Örnek 10 yazarsanız MB0.....MB9 'a kadar kalıcı olacaktır.
 
S7 1200 plc de DB üzerinde tanımladığım ve retain yaptığım halde enerji kesilmesinde veriler inital değerlere geliyor. Bu kalıcı hafızayı kullanmak için ayrıca bir şey yapmaya gerek mi var?
 