Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Datablocklar zaten ön tanımlı olarak retentive alanlardır, sizin fazladan bir uygulama yapmanıza gerek yok. Memory wordler için de HW Config->CPU->Properties yolunu takip ederek kalıcı hafıza alanı tanımlayabilirsiniz.
retain yaptığınız datalar enerji kesildiğinde silinmez. Memory alanlarını retain ( kalıcı) yapabilmeniz için Plc Tags kısmından Show all tags kısmını açtığınızda yukarıda pil ve anahtar sembolü olan bir buton göreceksiniz bu butona bastığınızda burada açılan kutudan ilk satıra MB0 dan itibaren kaç byte' lık kısım retain (kalıcı) olacak bu sayıyı gireceksiniz. Örnek 10 yazarsanız MB0.....MB9 'a kadar kalıcı olacaktır.
Tagları açtığında üst kısmında bir pil işareti göreceksin burası retain(kalıcı hafıza )seçme alanıdır.
MB0 dan MB1848 kadar nereden başlamak istersen başlayıp kalıcı hafızayı kullanabilirsin.
S7 1200 plc de DB üzerinde tanımladığım ve retain yaptığım halde enerji kesilmesinde veriler inital değerlere geliyor. Bu kalıcı hafızayı kullanmak için ayrıca bir şey yapmaya gerek mi var?