Arkadaşlar s7-400 ile et-200 profibus bağlantısı üzerinden haberleşiyor mcc panosundan termik şalteri açıp kapattığımızda sanırım et-200 geciktiği için cpu hataya geçiyor restart yaptığımızda düzeliyor. bu restartı arıza olduğunda kendiliğinden restart etme veya bu arızayı engelleme seçeneği var mı ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
OB80, OB81, OB82, OB83, OB84,OB85,OB86,OB87,OB121,OB122


Bu organizasyon bloklarını PLC'ye yüklerseniz I/O hatasında PLC Stopa düşmez.
 