L MW 10 // OP deki sayı
DTR // Real sayıya çevirdik
L 1.012500e+000 // istediğin çarpan
*R // Real Çapma
RND // Çarpma sonucu Realdan integer formatına yuvarladık
T MW 20 // Sonucu MW20 ye attım kolay gelsin...
L MW 10 // OP deki sayı
DTR // Real sayıya çevirdik
L 1.012500e+000 // istediğin çarpan
*R // Real Çapma
RND // Çarpma sonucu Realdan integer formatına yuvarladık
T MW 20 // Sonucu MW20 ye attım kolay gelsin...
PLC tarafında OP de gösterilen adresi(MW 20 olsun PLC tarafı) bul ve değiştir (MW10 yap) daha sonra yukarıdaki PLC kodunu yaz çıkan sonuç zaten MW20 de böylece ekran tarafını değiştirmeden PLC tarafıyla işi halletmiş olursun.
Evet OP adresindeki sayıyı REAL a çevirip REAL bir sayıyla çarpıyoruz(çarpmak istedigin 1.0125 REAL bir sayı) çıkan sonucu round (yuvarlayıp) integer e çeviriyoz.