Teknikerim 80 arkadaşım.
Kompanzasyonda yapılan hataların başında,kullandığımız rölenin "minimum çalışma akımı"nı
gözönüne almamak geliyor.Bu akım,genelde 50 mA ( profide 10 mA,Tensede 10 mA vs. )civarındadır.Akım
trafosu çevirme oranı ile bu akımın çarpımından küçük olan akımlarda,röle ,bu akımı algılayamadığı için,
kompanzasyonu başlatamaz.Trafonun boşta çalışması halinde,devrede sadece mıknatıslama akımı var-
dır ve bu küçük miktardadır.Bu akım,
akım trafosu çevirme oranına bağlı olarak,rölenin min. çalışma akımından küçük olabilir ( kullandığınız röleye bağlı olarak ).Bu durumda,röle devreye kondansatör almayacağı için,trafonun ihtiyacı olan kondansatör kadar eksik kompanzasyon olacaktır.O nedenle,teorik olarak,kondansatör kullanmak zorunluluğu vardır.
Bizim 800 kva lık bir trafomuzda, 7,5 kvar lık kondansatör ile durumu ( deneyerek ) ancak dengeleyebildik.Bu durum,herkes
için farklı olabilir.Söylediğm durum,kompanzasyonu hangi noktadan yaptığınızla ilgili değil,genel kuraldır.