Merhaba Arkadaşım,
Röleler ile sayaçlar arasında şöle bi geçiş dönemi yaşandı.2003 yılı mayıs ayında sayaç şartnamesi değişti ve eskiden vektorel olan enerji hesaplaması faz faz yapılacak şekilde düzenlendi.Örneğin eski yapıda 2 birim enerji endüktif , 1 birim enerji kapasitifse sayaçlar birbirinden çıkarıp 1 birim endüktife yazar idi.2003 yılı düzenlemesi ile bu durum değişti sayaç 2 birim endiktife 5.8.0'a 1 birim kapasitife yazması sağlandı 8.8.0'a .
Sayaçlar değiştikten sonra röle firmaları da faz faz kompanzasyon yapma ihtiyacı duydular.Bu geçiş aşamalarında sorunlar yaşandı.
Bu konu markadan markaya değişiyor malesef ama köhler baştan beri doğru gidiyor biz 2006 'dan sonra köhlere geçtik ve herhangi bir sorun yaşamadık , makelde sorun olduğunu biliyorum zaten şimdi makel sayaçlar da bedaş tarafından toplatılıyormuş , kaanda da problem yoktu ama o da üretimi bıraktı bu günlerde üretmiyor sanıyorum.
Röle olarak ta entesin rölesini önerebilirm bi sorun yaşamassın ama faz faz kompanzasyonu desteklemeli yoksa sayaçlarla birlikte aynı neticeyi alamassın.
İyi çalışmalar dileğiyle,