roleci necdet
Üye
- Katılım
- 7 Haz 2011
- Mesajlar
- 24
- Puanları
- 1
arkadaşlar : Çalıştığım sanayi bölgesinde on tane trafo vardır. Toplam gücü 5000 KvA, sayaç trafo merkezinde OG'den ölçüyor.Trafo merkezinin çıkışından beş kilometre yer altı XLP 20 km de havai ENH ile besleniyor. Tesis son güzün denendi ancak kış nedeniyle çalışmalar durduruldu. Sıcak alsfat,kum eleme ve taş kırma tesisidir. Trafo merkezindeki sayaç hem reaktif hem kapasitif yazıyor.Sayaç hatalı bağlandığı için kapasitif cezaya girmişti.Sayaçtaki hatalı bağlantıyı düzelttim reaktif yazmaya başladı ama kapasitif de sınırdadır. Doğrusu bu olaydanda yeni haberdar oldum çünkü önceden orada çalışmıyordum.Tesis çalışmasada hattın enerjili olması lazım çünkü orada kışın güvelikçiler kalıyor, en az 400 KvA ' lık bir trafo devrededir.Her trafonun AG'de kompazasyonu var henüz hiç biri devrede değil, direk bağlı kondasatör yok.Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım...