Bir kullanıcı olarak yaşadığım deneyimlerle sizlerle paylaşmak isterim.
Özellikle Schneider Ailesinden Merlin Gerin \ SEPAM 40 serisi trafo ve OG motorlar için kullandığımız rölelerden;
SEPAM M41 ve T40 ailesiyle bir çok denemeyi bizim tesiste yaptık.
1. Sepam 40 serisi profibus desteği yok mecburen modbus dolayısıyla modbus\profibus dönüştürücü kullanımı
2. Telemecanique touch
Panel ile Sepam kullanımı;Sepam master
- Zaman içinde Sepam donmaya başlar
- Bus hattı donma yapar
- Veri alışverişi yavaşlar
3. Telemecanique touch panel ile Sepam kullanımı;Touc Panel master
-Sepam yine donar
-Touch panelde donmaya başlar
4. Sepam belirli bir seride üretim hatası var;
UMI değişimi yapılması gerekir. (Ön
Ekran Paneli)
5. Eğer Sepamlara ait bus hattı genişte bus kopması olabilir;
- Software çözüm yok
- Hardware Çözüm var
- Siemensin ürünlerini bizim tesiste kullanmadık , ama ortak tesiste kullanıldı.
Şu ana kadar hiç sorun çıkarmamış. Kontrol Sistemi
Siemens s7400