20A'lik sigortadan sonra bir kısa devre olursa bu 20A lik Sigorta ile 25A lik sigorta araasındaki kabloda meydana gelen bir problem olduğu anlamına gelir ki bu durumda zaten 20A'lik sigprta değil 25A'lik sigorta atmalıdır.
Benim demek istediğimi sanırım yanlış anlandınız ya da ben anlatamadım. Eğer 20A 3kA'lik sigortadan sonra 2kA'lik bir kısa devre olursa 20A atar. Eğer 25A ile 20A arasında kısa devre olursa 25A atar.
Eğer kesme kapasiteleri her ikisinin de aynı olursa 20A'den sonra oluşabilecek bir kısa devrede hangisinin atacağı belli olmaz. 20A ile 25A arasında bir kısa devre olursa bu sefer 25A atar.
Yok hayır durum konusunda hemfikiriz. Önce 25A lik 4,5kA lik Sigorta, sonra 20A lik 3kA lik sigorta, sonra da 2kA lik kısa devrenin olduğu yer.
Yani kısa devre akımının 2 sigortadan da geçtiği durum.
İşte bu durumda hangi sigortanın atacağı belli olmaz. Önceki mesajımda da yazdığım gibi birinden 100xIn , diğerinden 80xIn geçecektir. Bu durumda sigortaların açma sürelerine bir göz atarsanız durumu anlayacaksınız.
Yok hayır durum konusunda hemfikiriz. Önce 25A lik 4,5kA lik Sigorta, sonra 20A lik 3kA lik sigorta, sonra da 2kA lik kısa devrenin olduğu yer.
Yani kısa devre akımının 2 sigortadan da geçtiği durum.
İşte bu durumda hangi sigortanın atacağı belli olmaz. Önceki mesajımda da yazdığım gibi birinden 100xIn , diğerinden 80xIn geçecektir. Bu durumda sigortaların açma sürelerine bir göz atarsanız durumu anlayacaksınız.
Kısa devre anında, a ve b noktasındaki şalterlerin ikisininde kaldırabileceği bir kısa devre akımı oluşursa, hangisinin önce açacağı belli olmaz, ikisi aynı anda da açabilir.
burda bir cok arkadaşımız merak etmekte bu konuyu 24 katlı binada oturdugunuzu düşünün sayaçta bodrum katında şimdi tv de maç izlerken fırın prizinde kısa devre oluştugunu varsayalım bodrum katındaki Sigorta atmaması lazım dimi kim incek okadar kat aşagı...
Seçicilik sağlanırken devre kesiciler için belirlenen kısadevre akımı o noktadaki hesaplanan kısadevre akımından da büyük olmalıdır buna dikkat edilmeyip devre kesici kısadevre kesme kapasitesi küçük seçilirse devre kesici olası kısa devre durumunda patlar.