Konu hakkında yanlış yorumlar yapılmış doğrusu açıklamalarıyla birlikte federal Elektrik sitesinde;
.._-'Federal Elektrik'-_..
Seçicilik sağlanırken devre kesiciler için belirlenen kısadevre akımı o noktadaki hesaplanan kısadevre akımından da büyük olmalıdır buna dikkat edilmeyip devre kesici kısadevre kesme kapasitesi küçük seçilirse devre kesici olası kısa devre durumunda patlar.
Şimdi durumumuza bir geri dönelim. Önce 25A lik 4,5kA lik Sigorta, sonra 20A lik 3kA lik sigorta, sonra da 2kA lik kısa devrenin olduğu yer. Sizin verdiğiniz linkteki yazıya göre şöyle:
Seçicilik sınırı, aşıldığı anda her iki koruma elemanının da aynı anda açma yapacağı akım değeridir. Tablolardaki seçicilik sınırı akımları, şebeke tarafındaki devre kesicinin kısa devre açma akımının üst sınırı olarak verilmiştir.
Yani diyorki anlattığımız durumda selektivite 4499,99A e kadar sağlanabiliyor-muş. 4000A geçtiğinde 3kA lik sigorta açmaz, açarsa şebeke tarafındaki sigorta açabilir. Bu şimdi selektivite mi oluyor?
Bizim anlattığımız durumda şebeke tarafındaki şalterden 80xanma akımı, yük tarafındaki şalterden 100xanma akımı akım geçiyor. Şimdi verdikleri grafikte bu akımlara tekabül eden açma zamanları nedir?
Sanırım herkes anlamıştır.
Verdiğiniz linkteki, benim de buraya yukarıda yapıştırdığım yazıyı, dikkate alınacak bir yazı olarak görmüyorum.
İyi çalışmalar.