20A'lik sigortadan sonra bir kısa devre olursa bu 20A lik Sigorta ile 25A lik sigorta araasındaki kabloda meydana gelen bir problem olduğu anlamına gelir ki bu durumda zaten 20A'lik sigprta değil 25A'lik sigorta atmalıdır.
Benim demek istediğimi sanırım yanlış anlandınız ya da ben anlatamadım. Eğer 20A 3kA'lik sigortadan sonra 2kA'lik bir kısa devre olursa 20A atar. Eğer 25A ile 20A arasında kısa devre olursa 25A atar.
Eğer kesme kapasiteleri her ikisinin de aynı olursa 20A'den sonra oluşabilecek bir kısa devrede hangisinin atacağı belli olmaz. 20A ile 25A arasında bir kısa devre olursa bu sefer 25A atar.
Benim demek istediğimi sanırım yanlış anlandınız ya da ben anlatamadım. Eğer 20A 3kA'lik sigortadan sonra 2kA'lik bir kısa devre olursa 20A atar. Eğer 25A ile 20A arasında kısa devre olursa 25A atar.
Eğer kesme kapasiteleri her ikisinin de aynı olursa 20A'den sonra oluşabilecek bir kısa devrede hangisinin atacağı belli olmaz. 20A ile 25A arasında bir kısa devre olursa bu sefer 25A atar.