Servo "Regenarative Resistor Fault"

serhns

Üye
Katılım
10 Eki 2007
Mesajlar
96
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba,
Bir makinamızın yükleme ünitesinde Mitsubishi servo var,sürücü sağlam olmasına rağmen(sıfır sürücü ile denendi) "Regenarative direnç alarmı veriyor,beslemesi 3*220VAC.Yalnızca beslemesini farklı bir trafodan aldığımızda sorun ortadan kalkıyor.Yalnız trafoda sağlam çünkü makinanın diğer farklı marka sürücüleri ve sistemi çalışıyor.
Sizce ne olabilir..
 
arkadaşım besleme 3*220 ac trifaze trafomu.
 
Merhaba,
Bir makinamızın yükleme ünitesinde Mitsubishi servo var,sürücü sağlam olmasına rağmen(sıfır sürücü ile denendi) "Regenarative direnç alarmı veriyor,beslemesi 3*220VAC.Yalnızca beslemesini farklı bir trafodan aldığımızda sorun ortadan kalkıyor.Yalnız trafoda sağlam çünkü makinanın diğer farklı marka sürücüleri ve sistemi çalışıyor.
Sizce ne olabilir..
Dostum hız kontrol alarak kullanıyorsan. Kapağını aç içine arkaya doğru Alüminyum soğutucuya yanaştırılmış uzunca wattlı bir alüminyum kılıflı direnç var. Soketli olarak karta bağlı,çıkar ölç. Üzerindeki değerle tutuyormu. Bozuksa değiştir. Yalnız piyasada o boyutta bulamayabilirsin. Geçici muadail başka şekillerde aynı değer ve watta direnç kullanabilirsin.
Birde şu var. Eğer pozisyon kontrolde kullanıyorsan. Harici muhtemelen 200w 40 ohm bir direnç takılıdır. Altta ''P'' ve ''C'' terminallerine takılıdır. O direncide ölç. Yalnız motorun kaç KW olduğunu yazmamışsın. Eğer 1KW'dan büyük ise büyük ise paralel olarak,mesela 2kw ise 2 tane 3.5kw ise 3 tane paralel bağlanıyor. Bunada dikkat et.
 
Dostum hız kontrol alarak kullanıyorsan. Kapağını aç içine arkaya doğru Alüminyum soğutucuya yanaştırılmış uzunca wattlı bir alüminyum kılıflı direnç var. Soketli olarak karta bağlı,çıkar ölç. Üzerindeki değerle tutuyormu. Bozuksa değiştir. Yalnız piyasada o boyutta bulamayabilirsin. Geçici muadail başka şekillerde aynı değer ve watta direnç kullanabilirsin.
Birde şu var. Eğer pozisyon kontrolde kullanıyorsan. Harici muhtemelen 200w 40 ohm bir direnç takılıdır. Altta ''P'' ve ''C'' terminallerine takılıdır. O direncide ölç. Yalnız motorun kaç KW olduğunu yazmamışsın. Eğer 1KW'dan büyük ise büyük ise paralel olarak,mesela 2kw ise 2 tane 3.5kw ise 3 tane paralel bağlanıyor. Bunada dikkat et.

Merhaba
Yalnız şöyle bir problem var ilk mesajımı okuduysan , birden fazla sıfır sürücü ile denendei sorun çözülmedi.Yani direnç kaynaklı bir problem değil.Sadece trafo değiştiğinde sorun düzeeldi.(Eski alarm veren sürücü ile)Yani dirençten kaynaklı bir problem değil diye düşünüyorum.Sürücü 0.75kw pozisyon kontrolü yapıyor.
 
trafoyu değiştiğnde problem ortadan kalkıyor ise sorun trado da demektir bence. trafonun çıkşlarını ve çekilen akımı kontrol et bence.trafon zaman içinde belki sargılarından dolayı problem yaşamaya başlamış olabilir...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,735
Mesajlar
929,371
Kullanıcılar
452,457
Son üye
powerotomasyon.net

Yeni konular

Geri
Üst