yaklaşık 18 kW güç diyelim. 18.000 W güç (kompanzasyon yapılmadığını düşündüğümüzde cosfi=0,8 alındığında)
P=kök3*U*I*cosfi den I'yı çekersek;
18000/(1,732*380*0,8)= 34 A yapar.
Bu akımı taşıyacak Sigorta 40 A sigorta olarak seçilmeli ve kablo kesiti de(gerilim düşümü kurtarmak kaydıyla) en az 4'lük(kablo toprakta ise) veya 6'lık(kablo havada ise) olarak seçilmelidir.
3 kA C tipi 40 A sigorta ve 40 A KAKr uygun olacaktır.
saygılar...