kerem_max
Üye
- Katılım
- 19 May 2011
- Mesajlar
- 57
- Puanları
- 1
Sn Hemmuhhemtek
9 linyeden söz edildiğine göre seçilen Sigorta linye değil kolon sigortasıdır.Elektrik iç tesisleri yönetmeliği'ne göre linye sigortaları en az 3kA,kolon sigortaları10kA olmalıdır.
yönetmelik hükümleri sorgulanabilir olsalar da uymak gibi bir sorumluluğumuz olduğundan bu hususa dikkat etmek gerekir.
saygılarımla
3kA ve 10kA nedir acaba. Araştırmak istiyorumda... Nereden başlıyayım...