yaklaşık 18 kW güç diyelim. 18.000 W güç (kompanzasyon yapılmadığını düşündüğümüzde cosfi=0,8 alındığında)
P=kök3*U*I*cosfi den I'yı çekersek;
18000/(1,732*380*0,8)= 34 A yapar.
Bu akımı taşıyacak Sigorta 40 A sigorta olarak seçilmeli ve kablo kesiti de(gerilim düşümü kurtarmak kaydıyla) en az 4'lük(kablo toprakta ise) veya 6'lık(kablo havada ise) olarak seçilmelidir.
3 kA C tipi 40 A sigorta ve 40 A KAKr uygun olacaktır.
yaklaşık 18 kW güç diyelim. 18.000 W güç (kompanzasyon yapılmadığını düşündüğümüzde cosfi=0,8 alındığında)
P=kök3*U*I*cosfi den I'yı çekersek;
18000/(1,732*380*0,8)= 34 A yapar.
Bu akımı taşıyacak Sigorta 40 A sigorta olarak seçilmeli ve kablo kesiti de(gerilim düşümü kurtarmak kaydıyla) en az 4'lük(kablo toprakta ise) veya 6'lık(kablo havada ise) olarak seçilmelidir.
3 kA C tipi 40 A sigorta ve 40 A KAKr uygun olacaktır.
Sn Hemmuhhemtek
9 linyeden söz edildiğine göre seçilen Sigorta linye değil kolon sigortasıdır.Elektrik iç tesisleri yönetmeliği'ne göre linye sigortaları en az 3kA,kolon sigortaları10kA olmalıdır.
yönetmelik hükümleri sorgulanabilir olsalar da uymak gibi bir sorumluluğumuz olduğundan bu hususa dikkat etmek gerekir.
saygılarımla
ya arkadaşlar bakıyorum da güç hesapları falan yapıyorsunuz ama cosfi unutuyorsunuz
artı çeken akımı da bir sabitle çarpmalısınız yani 50 lik kesin uygundur