Sn Hemmuhhemtek
9 linyeden söz edildiğine göre seçilen Sigorta linye değil kolon sigortasıdır.Elektrik iç tesisleri yönetmeliği'ne göre linye sigortaları en az 3kA,kolon sigortaları10kA olmalıdır.
yönetmelik hükümleri sorgulanabilir olsalar da uymak gibi bir sorumluluğumuz olduğundan bu hususa dikkat etmek gerekir.
saygılarımla
Çok çok basit sorular soruyorsun çok okuyup çok bilgilenip daha az ve daha kaliteli sorular sormanı bekliyorum. Verdiğin değerler sigortalarda kısadevre kesme kapasitesidir yani kısadevre anında sigortanın hasar görmeden açabileceği akım değeridir.
Aşağıdaki katalogdaki bilgileri okuyarak başla, çok oku ! http://www.sigmaelektrik.com/tr/genel-urun-katalogu.pdf
Çok çok basit sorular soruyorsun çok okuyup çok bilgilenip daha az ve daha kaliteli sorular sormanı bekliyorum. Verdiğin değerler sigortalarda kısadevre kesme kapasitesidir yani kısadevre anında sigortanın hasar görmeden açabileceği akım değeridir.
Aşağıdaki katalogdaki bilgileri okuyarak başla, çok oku ! http://www.sigmaelektrik.com/tr/genel-urun-katalogu.pdf
3kA 4.5kA gibi çeşitleri varmış . ama tam istediğimi anlatmamış. Katalog sadece verdiğiniz. kA nın ne olduğunu yazmamış. anma kesme kapasitesi demiş geçmiş. Neyse ben burda yola çıkıyım googla bakıyım biraz.
3kA 4.5kA gibi çeşitleri varmış . ama tam istediğimi anlatmamış. Katalog sadece verdiğiniz. kA nın ne olduğunu yazmamış. anma kesme kapasitesi demiş geçmiş. Neyse ben burda yola çıkıyım googla bakıyım biraz.
32 no'lu mesajım herşeyi anlaman için yeterliydi anlamadığın yeri anlamaya çalışmak oldukça zor
Sana anlaman için şöyle bir örnek vereyim hesap sonucu 30kA kısadevre çıkan noktada sen 3kA'lik bir koruma elemanı kullanırsan ve kısadevre olursa koruma elemanı patlayarak devreyi açar.
Sigorta seçimi için
Cihazın nedir? Elektronik Bir Cihaz mı? J tipi
Motor mu aM veya gG tipi.
Sigortanın akımı da Motor nominal akımının yaklaşık 1.25 katı.
Ayrıca Eğer sigorta ile yük arasında kablo varsa ki vardır, kablonun da uygun seçilmesi ve sigortanın kabloyu da koruması gerekir.