Diyelimki 32 A lik bir cihaza 40 a Sigorta taktık . bu 40 A sigorta cihazın çekebileceği ne kadar aşırı akıma ne süre ile musaade eder .Mesela cihaz 50 A çekmeye başladı , B tipi 40 A sigorta ne zaman atar , bu süre içinde cihaz arızalanmazmı ? .
Sigorta aliciyi degil tesisati korumak icin kullanilir. Onun icin cihazin asiri akim cekmesinde sukadar surede devreyi acar diyemeyiz. Alici korumak icin baska araclar kullanilir ornegin asiri akim rolesi gibi..
Sigorta aliciyi degil tesisati korumak icin kullanilir. Onun icin cihazin asiri akim cekmesinde sukadar surede devreyi acar diyemeyiz. Alici korumak icin baska araclar kullanilir ornegin asiri akim rolesi gibi..
Ama evlerde genellikle sadece sigorta kullanılıyor . Bu durumda mesela su ısıtıcı , ütü gibi cihazlar için koruma yetersiz kalıyor doğru değilmi .Sigorta seçimi dökümanına göre 3.3 Aşırı Akım Katsayısına Göre Sigorta Secimi kısımında
" hat akımı 1.4 katsayısına bölümünden elde edilen akım değerine uygun bir sigorta seçilir "
hesabına göre ısıtıcı 32 A ise 32/1,4=22,85 A
ve cihazı korumak için 25A sigorta yeterli mi ? .
( Tabii kablo kesiti cihazın çektiği 32 A göre olmak şartıyla )